西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1977|回复: 9

[求助] 英威腾INVT-P9/1.5KW变频器直流电容分压求解!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-10-21 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
    在英威腾INVT-P9/1.5KW变频器的主电路图中有看到380V整流后,用电容进行了分压:开关电源的输入电源不是直接取自主直流回路的530V,而是取用了直流回路的储能电容两端的电压,即一半的直流电压,作为输入电源。
    但是,我也利用英威腾这种直流侧串联两个电容中的一个的电压输入给开关电源,结果却是,一接入,接出来的那个电容(E21)的电压立马降低,导致开关电源无法正常工作(此开关电源的设计是150—350直流供电的),另一个与它串联的电容(E20)的电压升高,但是总的电压还是530V。求各位指点探讨!!
图一是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主电路图直接从电容E21引出电压aN做为开关电源的输入。

图一是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主电路图直接从电容E21引出电压aN做为开关电源的输入。

图一是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主电路图直接从电容E21引出电压aN做为开关电源的输入。

图一 英威腾INVT-P9/1.5KW变频器主电路图
图二是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图。电压输入端为a和N。

图二是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图

图二是英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图

图二 英威腾INVT-P9/1.5KW变频器开关电源图
图三是我用的开关电源图。用的芯片是TOP254,电压输入端为DCPOWER和PGND。
我的开关电源.png
图三 我用的开关电源
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-10-22 22:53 | 显示全部楼层
这只是个原理图,在实际产品中,两个电容串联,一般都有分压电阻来支持,保证两个电容的电压一样。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-23 07:35 | 显示全部楼层
支持楼上的,由于一般的电解电容最高耐压只有450V,而三相交流380整流后有570伏左右,必需要两个电解电容串联提升耐压值,并且两个电解电容分别要并一个阻值相等的功率电阻进行均压,如果无功率电阻,两电容的串联点电压不稳定。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-23 18:01 | 显示全部楼层

分别在两个电容上并了一个51K/2W的电阻,但是还是一样,一接入,接出来的那个电容的电压立马降低,开关电源无法正常工作,另一个与它串联的电容的电压升高,但是总的电压还是530V,只是充放电时间变快了。尝试了把电容的容值增大了,还是一样的效果。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-23 18:07 | 显示全部楼层
497wjky 发表于 2012-10-23 07:35
支持楼上的,由于一般的电解电容最高耐压只有450V,而三相交流380整流后有570伏左右,必需要两个电解电容串联 ...

发表于 2012-10-23 18:43 | 显示全部楼层
这种做法肯定不行,我估计楼主是原理图画错了,我们一般从一半电容取电来启动开关电源是可以的,但是带开关电源工作肯定不行,电容分压不均匀,爆炸、
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-25 12:02 | 显示全部楼层
kingsr 发表于 2012-10-23 18:43
这种做法肯定不行,我估计楼主是原理图画错了,我们一般从一半电容取电来启动开关电源是可以的,但是带开关 ...

英威腾他是怎么做到的呢,看过《变频器维修之开关电源的供电位置点获取技巧.pdf》,也有提到有这种做法. 搜狗截图_2012-10-25_12-02-27.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-25 16:34 | 显示全部楼层
肯定不行,开关电源至少要200多ma
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-27 21:28 | 显示全部楼层
我也遇到了楼主的问题,想问下楼主是怎么去理解的……
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-27 23:27 | 显示全部楼层
电解电容均压电阻选型不对
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册