我原来一般都是在进入定时器下溢中断执行电流控制时软件触发ad采样,然后while循环等待采样结束。。。。。最近看了一本外国的资料,说ad采样的触发点应该放在定时器计数值等于周期设定值的位置上,请问各位各位朋友,你们平时是怎样做的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-9-3 16:31 | 显示全部楼层
开关频率够高的话放在哪里影响不大。你这种循环等待的方法要占用计算时间,程序比较大时可能导致计算时间不够用。一般都本周期触发,下周期采样,不占用计算时间。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-9-3 22:58 | 显示全部楼层
“ad采样的触发点应该放在定时器计数值等于周期设定值的位置上”
为什么呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-9-9 22:32 | 显示全部楼层
零矢量上面,没干扰.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-17 12:32 | 显示全部楼层
中点采样{:soso_e113:}
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-18 09:30 | 显示全部楼层
下溢中断触发,然后在中断函数前面执行大于等于采样时间的其他功能代码,就不浪费时间了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-20 11:38 | 显示全部楼层
一般在周期的中点采样可以采到这个周期的平均电流。