双馈发电机组在低电压穿越时,是转子电压先变化还是电流先变化,具体的变化过程是怎样的……
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-7-12 22:35 | 显示全部楼层
主要是电流变化造成转子电压过高,转子电流先升高,然后慢慢衰减
不对称时转子电压比对称高,主要是负序分量造成的

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
yjhou + 3 精辟!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-14 09:38 | 显示全部楼层
回复 2# normahxh_002
您说的第二句不对称的情况下更严重对,但是第一句话呢,我怎么感觉是相反的啊 QQ截图20120714093645.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-30 00:08 | 显示全部楼层
回复 3# liangwc1985
能把整个文章分享一下吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-8-30 07:59 | 显示全部楼层
风力发电低电压穿越技术综述.pdf (413.31 KB, 下载次数: 34) 回复 5# yingkesong2006
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 172 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-30 09:04 | 显示全部楼层
回复 3# liangwc1985
我觉得你和2楼说的不是一个概念。
你说的这个电势应该是感应出来的那个,而2楼说的电压应该包括了转子的励磁,是转子电压的总体表现。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过