西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1652|回复: 3

[分享] 低电压穿越的动态无功补偿问题探讨

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-7-11 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
以德国为例,规定电压跌落幅度超过10%,即要开始想电网发送容性无功支撑,时间要求是:识别低电压故障后的20ms内,以2%的无功电流对应每跌落1%的电压的比例发送无功,先求证:
1、该20ms的时间,以电压跌落到50%的额定电压为例,是否即要求在20ms内,变流器的电流即权威无功电流?
2、在判断无功电流的相应时间上,如何操作?由于穿越开始时,无功电流分量本身也是振荡的,就可能有几个周波;
3、无功电流的解调手段,开环还是闭环?

谢谢大家
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-7-12 22:37 | 显示全部楼层
20ms是无功电流响应时间,
无功电流肯定是闭环的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 151 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-13 13:53 | 显示全部楼层
这……德国标准国内也没执行过,不清楚具体的操作方法。但是国内的无功电流是在你达到稳态后才算时间的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-14 09:49 | 显示全部楼层
您说的这个德国标准真的没怎么接触过,主要还是新旧国标接触得多,同求答案。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-5 13:28 , Processed in 0.085539 second(s), 26 queries .