西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 7454|回复: 26

[已解决] 已知电机线负荷,如何确定线规呢

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-12-12 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
已知电机线负荷,如何确定线规呢,是根据公式推导,还根据经验确定呢?

[ 本帖最后由 forlink 于 2008-12-13 15:09 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 40 天

连续签到: 3 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-12 21:41 | 显示全部楼层
确定线规要先确定电流密度,这个要考虑发热量,也就是线负荷和电流密度的乘积
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-12 22:44 | 显示全部楼层
那电流密度是如何确定的呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 3 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-12 22:51 | 显示全部楼层
根据发热量
发热量=线负荷*电流密度,2000左右
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-12 23:31 | 显示全部楼层
发热参数也就是AJa对吧 但是我不知道发热量和线规是什么关系?
也就是日和根据发热量选取线规?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-13 08:39 | 显示全部楼层
线规是根据电流密度去取,电流密度一般小于7A/mm2
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-13 08:59 | 显示全部楼层
电流密度2.5___4A/mm2铜线
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 259 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-12-13 09:03 | 显示全部楼层
此数据是电线电缆的电密的范围。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-13 09:17 | 显示全部楼层
也就是说电流密度可以查 表
恩 例如:10KW同步2极发电机
电压230V  单相 主绕组24槽 我需要多大的线径 主绕组的线负荷计算出来为211.79A/CM
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-13 09:26 | 显示全部楼层
不须电流密度计算圈数软件.rar (10.35 KB, 下载次数: 73) 这个是变压器的计算软件
有没有同步电机的软件呀?

                               
登录/注册后可看大图
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-13 10:02 | 显示全部楼层
电流密度和温升有很大的关系,不是说电流密度就一定是一个恒定的值,要根据实际的使用的情况,散热好的可以取大点,散热差的要取小点,当你取好电流密度那线径也就定了。

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-12-13 11:08 | 显示全部楼层
如果是常规的异步或同步电机,已知电机线负荷,无论如何不能确定线规的! 无论是从根据公式推导,还根据经验确定! 谁要是可以,我请吃饭! 瞎蒙的不算。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-13 20:39 | 显示全部楼层
..头都晕了。。
那我如何确定电蜜呢/
需要哪些已知条件呢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 3 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-14 16:06 | 显示全部楼层
回楼上:电密是你自己选取的,一般的大概为7A/mm2左右,具体的还要考虑你的散热能力
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-15 16:50 | 显示全部楼层
电密的选取各个人选的也不一样的,不是固定的,我们公司的工程师就选过12A/mm
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-15 22:47 | 显示全部楼层
但是是根据什么来选取电密呢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-15 22:50 | 显示全部楼层
这点就是不很清楚了。模糊状态中。
是先确定线径,还是先确定电密呢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-18 16:46 | 显示全部楼层
经过自己反复实验得到的经验值才是最可靠的,电机设计本来也就是这样一个不停的修正数据的过程
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-18 21:17 | 显示全部楼层
根据电流不选线径啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 199 天

连续签到: 6 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-4-4 15:54 | 显示全部楼层
确定线径,电密仅供参考。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-7-28 16:20 , Processed in 0.107972 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表