请问10KV高压密封电机的绕组端部和端盖之间的最小电气间隙是多少,有什么标准吗?电机处在氟利昂和冷冻油中。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-5-24 14:42 | 显示全部楼层
标准不清楚,间隙满足爬电就可以,冷态运行要考虑机壳收缩……
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-24 15:33 | 显示全部楼层
GB3836.3 防爆电机标准里有这个值,但标准只是最低值,具体要看你绝缘的,如果绝缘和工艺不好,就算超过这个值也不一定安全.
所有的绝缘间隙都是基于IEEE 522和IEC 60034-15的瞬时电压测试而制定的,所以不同的厂家有不同的要求
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-24 20:48 | 显示全部楼层
回复 3# 1-1-1

先谢谢大侠的回复,第一次发贴有就回复,感到很HAPPY!GB3836.3中的电气间隙是指的不同电位裸露导电部分之间的,我的线圈是包了8层云母带的,这个间隙是不是不适合呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-25 13:01 | 显示全部楼层
都是按照这个要求来的,这个是最起码的.
不然,你按IEEE 522和IEC 60034-15的测试要求去考核绝缘好了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-31 13:14 | 显示全部楼层
谢谢你了.我打算做个实验看看.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-6 13:45 | 显示全部楼层
10kV的安全起见,50mm至少.我之前说错了,GB3836那个是适用于裸露带电部件的,不好意思
线圈的电气间隙,没有标准的,都是各厂家根据绝缘系统自己定的.IEEE522和IEC60034-35是电压测试标准