找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

Flux电机有限元分析教程西莫团购入口 | 奖励入口当当网购物入口 | 奖励入口欢迎使用!西莫论坛App开放下载Motor-CAD电机多物理域设计教材购买入口 | 奖励入口
★新会员论坛须知★《西莫电机技术》第39期发售火热进行中Flux电机电磁阀有限元分析教程团购入口 | 奖励入口论坛微信公众平台欢迎入驻
西莫电机及相关产品供需交流群开放邀请★ 论坛VIP会员申请 ★Motor-CAD.MANATEE电磁热振动噪声教程 | 奖励入口西莫团队欢迎您的加盟!
宣传推广合作请联系QQ:25941174西莫电机论坛微信群正式开放Flux变压器与电抗器有限元分析团购入口 | 奖励入口西莫电机论坛技术版区QQ群汇总
查看: 3654|回复: 35

[分享] 电能并网时,电压一定得高于网电压吗,如果不高于就不能输进去吗

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-5-14 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
众所周知,在风力发电中,变频器判断是否并网时是看幅相频三者是否完全一致或者接近一致的。当只有满足一定范围内的误差的时候才会并网。但是,如果并网后定子电网电压一样怎么使得电流流向电网?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-5-14 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
双馈并网后定子电压与并网点处的电网电压一定是一样的,电流是一会儿流向电网一会儿流向电机!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-14 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该说并网后有功从电机流入电网。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-14 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
发电系统要比输电系统系统电压略高,这是因为变压器和线路都有损耗所致的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-15 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 4# yjhou


    我也是这么想的,但是问了许多人,有的说是发电系统高,原因和你说的一样,否则的话电能怎么定向传输?有的说是一样高,他们的原因说是电网相当于一个大负载,所以只需要电压一致就可以了。我有些迷糊了,请大侠帮忙解释一下,谢谢啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-15 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# 标准答案


    您说的电能往返传输应该是值得无功功率吧?无功肯定会是在感性负载和容性负载之间循环,但是有功呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-15 08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 3# triplez


    这确实是事实,问题是所导致的电压情况呢?谁高谁低呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-15 08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
回复 5# liangwc1985
我是在电力系统基础那本书里看到的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-15 12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# liangwc1985


    我没有说“电能”,我说的是“电流”,你一楼问的也是“电流”(如果并网后定子电网电压一样怎么使得电流流向电网?)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-15 13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 标准答案 于 2012-5-15 13:20 编辑


不明白你想问啥?一旦发电机并网,那么在并网点处就一个电压,如果在并网点处测量电压,你能测出两个电压吗?你能分清楚哪个是发电机的电压哪个是电网电压吗?怎么会出现谁比谁高的问题呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-16 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于双馈机来讲,并网点分两点:
    一点是发电机定子侧,在励磁调整好后,满足相位、幅值频率后(冲击控制),定子侧并上电网,此时,定子侧被牵如大电网,发电机定子电压和电网电压一致,此时,由于电网可认为为以大的负载(电网总是要对其他负载供电的嘛),功率的流向当然是向负载流动,因为负载就意味着功率的消耗;至于电流的方向,其本身为正弦交变,也不存在所谓的方向性问题,但是电流相对于电压来讲,由于功率因数的性质,两种会存在超前滞后的问题;另外,发电机定子的磁场电压当然是高于定子的端电压,也即高于电网电压;
    二点是变流器的网侧,其控制方法一般为电网电压定向,输出端电压跟随电网电压变化,即也与电网电压相等;至于其电流的方向问题,见上一点的说明;
    当然,对于低电压穿越现象,本身是由于电网的电压跌落,在某一运行时段,功率无法突变,(风轮惯性巨大),对于发电机来讲,会出现很大的过流现象;对于变流器来讲,尤其是机侧,也会出现过流现象,需要有特殊保护(CRAWBAR)。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
evan + 3 感谢您的参与

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-17 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
回复 11# windpower21


    不错,学习了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-2 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实有功跟电网电压高低有关系,但主要是攻角,请参考电力系统有功功率与电网电压和攻角的关系式
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-5 11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
11楼说的不错,学习了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-18 11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 11# windpower21
我本来想说的,但是怕泄露技术机密,教科书上有的,但是也不好好写清楚。
论坛上到现在为止还没有一个人把这个知识点说清楚,我还是不说了,哈哈哈。
这位美女是EMERSON的吗,好喜欢你的头像啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-6-18 11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 15# yacoon
既然大家都没有搞懂,你就说说,给大家普及一下吧。
(那位美女的头像就是自己
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-18 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 15# yacoon

麻烦你再给大家讲讲吧,现在有点开窍了,但是感觉还不很清楚,你就普及一下呗,涉及不到技术泄密吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-18 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yc_face72              真纠结
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-6-19 09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 19# yacoon
谢谢你的解释。因为我不是学电力的,对你说的“调节有功功率依靠的是两者之间的频率差,也可以认为是相位差;调节无功功率才是依靠两者之间的电压差”不是很明白。为什么频率差就可以调节有功功率,电压差可以调节无功功率呢?有没有什么资料给介绍介绍啊。一直说有功发多了,会导致频率上升,这个原理我就没弄明白是咋回事。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-6-19 10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 21# yacoon
这个问题困扰了我很久,原来这才是答案啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 07:00 , Processed in 0.084198 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表