高压三相异步电动机起动瞬间是否存在三相电流不平衡情况,或者是星点打开的电机,每一相绕组进入的电流和出去的电流不平衡的情况。遇到过这样的问题,起动瞬间,电机上装的磁平衡电流互感器中有电流值。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 29 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-4-25 10:10 | 显示全部楼层
启动瞬间的三相电流“确实”是不平衡的,原因有两个
1、电流都有个瞬态变化的过程,在此过程中,三相电流可以看作都是从0达到某个稳态值,而在这个瞬态过程中三相电流之各并不为0
2、检测问题。互感器 也是电磁元件,其铁心有个饱和问题。启动过程中电流很大,正常情况下都超过了互感器的饱和点。所以此时测得的电流值是不正确的。而三相电流不同,饱和程度也不同,所以测到的电流值差别更大,看上去就不平衡了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-25 23:50 | 显示全部楼层
问一下后来把电流互感器动作时间由起动瞬间向后延长了0.5s,但互感器还有电流值显示,另外,我用的是磁平衡互感器,电机每一相进入和出去的电流差值很小,所以不存在互感器饱和问题。