请问干式变压器局放试验为什么第一次做出现局放,重做又没有?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 38 天

连续签到: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-4 14:43 | 显示全部楼层
第一次的局放点可能已经在放电后消除了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-4 16:30 | 显示全部楼层

回复 1楼 ZYQZXB001 的帖子

很多时候都是这样的,我的解释是,在第一次做后,部分局放位置(气泡)的电子已经被激活(无规则运动),在这种情况下,第二次需要更高的电压来让这些被激活的电子做定向运动形成放电了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-16 19:24 | 显示全部楼层
还有 是否与接线有关 检查下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-18 23:22 | 显示全部楼层
变压器内部存在“小毛刺”如玻璃纤维等,经试验加高电压后,毛刺去除,自然局放问题消除。