一台Y560-2-12 355KW/10KV高压电机,因绝缘击穿,造成定子距槽口10cm处烧灼出深2cm直径1.8cm 的坑.因为没有对坑进行处理,电机修复后,按规定做了直流额压2倍+1000V的耐压实验1分钟并通过.空载电流20A .之后加载运行了13天,在相同部位再次发生相同故障.故障现象并扩大. 请教那位老师,是什么原因在相同部位再次发生相同故障?拜谢!
作者:
hzjands
时间:
2009-3-18 21:33
再次绝缘处理不可靠啊!
作者:
qwxqwx
时间:
2009-11-11 16:10
应该是你们没处理的那个坑的损耗太大吧.
作者:
renzhiqiang
时间:
2009-12-5 15:31
应该是你们没处理的那个坑的损耗太大吧
作者:
张老五
时间:
2009-12-5 17:18
原因也很简单
烧出的那个坑里,硅钢片之间有短路,运行中短路点发热,引起绝缘损坏,最终击穿
作者:
LGBZJ
时间:
2009-12-5 23:01
用平衡泥等填充实
作者:
LGBZJ
时间:
2009-12-5 23:02
用平衡泥等填充实,可发邮件
LGBZJ@126.COM
作者:
hjxcbj
时间:
2010-6-27 13:19
用平衡泥等填充实