我的模型能运行,现在用的是电流模型计算磁链和角度。
在运行过程中突加负载,转速跌落比较明显,大概是8.6%的样子,我想应该在里面加个转矩闭环可能要好些,同时也能解决启动力矩过小的问题
本来希望,启动力矩能满足额定的200%,我这个模型肯定是无能为力了,希望大家能提供一下这方面的资料或者思路供参考。我不想搞太多的调节器在里面,这样的系统太复杂。
说下附件里面的波形:
我设定的转速给定是0-5s直流励磁,也就是说转速为0,从5s到10s的时间是转速上式阶段,升频至50hz。前面都是空载。
在12s的时候,加100%额定负载。
现在还有两个问题:
1、电机电流偏大,电机我选的是7.5kw的400V电机,算下来它的额定电流大概11A。峰值也就是15.4A
但是我的模型现在仿真运行下来,100%负载的时候,电流峰值差不多27A样子,已经是1.75倍,对于变频器来说已经过载了。
有没有什么好的办法能让我的电流保持在额定呢?
2、同样的,电机是线电压400V的,算下来相电压峰值327V,但是我满载了,电压还没有到额定,看波形的话估计在240V峰值。
按照电机稳态模型来说,50Hz此时的电压也应该接近额定才对吧?
这个我一直很困惑,而且我看过别人的仿真,好像电压也是没有和频率f对应起来。
以上问题希望高手能帮我解答一下,谢谢! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|