110KV变压器进线AC相反了是否能用
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2008-12-16 09:08 | 显示全部楼层
可以运行,就是联结组变了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-12-16 23:10 | 显示全部楼层
有没有负责人的 站出来告诉上面的LZ
一人一句无关痛痒的 没有意义的话 算是帮助人家么?
我觉得 如果高压是Y接的话 低压的接线应该也会发生变化 而且时序也会发生变化的,但是应该可以正常运行。
如果单独运行应该可以。不知道我的回答 是否正确。尽代表个人观点。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 38 天

连续签到: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-17 13:50 | 显示全部楼层
严格说能用,但可能牵涉到后面的一系列问题.
如果这台变压器及其后面的用电设备不与其它电网连接,不会有事.
如果这台变压器的一次侧和另一台正常的变压器的一次侧都接在同一个110kV电网上,二次侧又同时接在另一个电网上,因为不满足并网运行3条件之一的"联结组别必须相同",投运后由于环流很大会烧掉的.

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
xfq7111 + 3 感谢您参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-3-11 20:56 | 显示全部楼层
不可以的会发生事故的