本帖最后由 吴辉 于 2011-12-1 00:24 编辑
各位专家,你们好。我是一家船务公司的电气总管,目前我们公司一条船上的三台发电机中的一台因为故障报废,于是新买了一台。现在我担心的是,这台新发电机与两台旧机励磁特性不一样,能否实现长时间并联并稳定运行,特别是无功功率的分配方面,是否会出现无功电流的波动,甚至出现大的环流导致主开关跳闸等。
前几天发电机厂家做了调试,并做了并车试验,并车正常,但几天后因为有人不小心动了新机的手动励磁调节旋钮,新机的空载电压(382V)比旧机(379)高了一些,并车时出现两台发电机(新机与旧机)电流同时增大而且快速上升至几百A而没有停止的迹象,我只好强行脱闸。这种状况非常危险,如果并车的人员没注意观察,而主开关的过电流保护不灵敏的话,有可能造成两台发电机绕组烧毁,后来把两台旧机电压调高至381新机调低至380后,再次并车,电流快速上升的现象没有了,但是旧机(400kw)所吃负荷小电流却比新机大,而新机(630kw)吃的负荷比旧机大,电流却小???
为什么会出现两台发电机电流一起快速上升的情况呢?这种情况经过详尽的调试可以解决吗?与两种机型的励磁特性有关吗?现在我们应该做怎样的调试呢,苦恼中,请各位高手多多指教,谢谢啦!!!
以下为新机与旧机的参数
新机:380V 50HZ 750RPM 630KW 无刷励磁 镇江中船现代产的
旧机:380V 50HZ 500RPM 400KW 有刷励磁 乌克兰产的
附件为(1),(2)为旧机AVR及励磁接线图,(3)为新机AVR接线图。请各位高手不吝赐教,多谢!多谢!!!! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|