中,大功率电机接线现场经常采用两根电缆并联的配置,但电机接线端子一般是按照单根最大线径设计的。例如:400KW电机的接线端子通常为M16,现场采用2根3*120平方的电缆,但匹配的接线鼻子通常为接M12的。这样的情况大家一般如何处理?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-11-23 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
假设你上面说的成立,那就是将单股的线圈中的一半剪掉。再两个半股合一股。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-23 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
回复 2# FY_1996


    我觉得你这样应该是不行的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-23 19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把120方的线配的鼻子拆了,换成M16的鼻子。2个16的鼻子一起连到端子上
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1、M16,是不是导电铜螺杆,是的话,算起来也是大约150平方,也不合要求
2、如果仅作联接用。从楼主的说看来看,是设计错误,不对应了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
接线鼻子你用M16的不就得了。改一下呗。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 140 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-11-25 20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新做一下线鼻子,也不复杂
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-30 08:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
1、M16,是不是导电铜螺杆,是的话,算起来也是大约150平方,也不合要求
2、如果仅作联接用。从楼主的说看来 ...
么么茶 发表于 2011-11-25 16:21

M16的截面积怎么只有150啊,8*8*3,14=200.96呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-30 08:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
现场的接头应该可以改成M16*120的吧,这个应该比较容易
上次有个客户,我们用120方的电缆一根,他们竟然要改成几十根十几方的细线,还好在铜排上钻N个孔,就不愿意用粗的电缆
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备33010502012192号 )

GMT+8, 2025-6-17 03:17 , Processed in 0.044743 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表