[求助] 【求助求科普】:关于变压器倍频倍压测试,求高人指点!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-13 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
小弟所在公司以前检测变压器性能用的都是2倍频率2倍电压来测试的,结果不甚理想,后来打算提升测试的电压和频率,升到5倍频倍压,但在此情况下可能会引起PTC电阻爆裂。如今小弟想测试一下在1100V/50HZ情况下PTC两端承受的电压大小,该如何操作?(在PTC两端接线引出,并联万用表测试是否可行?)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-10-18 13:15 | 显示全部楼层
倍频的倍数与试验时间相关,二倍频二倍压所须时间为不低于1分钟,如三倍频所须45秒,我公司采用8倍频,须时15秒,也就是说,倍频的倍数与时间有关,电压只能是二倍,使用双倍频以上是为了在过电压的情况下,铁芯不会处于饱和状态。