西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1776|回复: 7

[求助] IPM模块(型号是PM75RLA120)不正常工作,求指教,谢谢,很急

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-5-14 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我用IPM模块(型号是PM75RLA120)驱动电机,驱动板的光耦为4504,输出侧电阻10K,、电容0.1UF。在接上IPM模块之前做实验测量驱动板各引脚逻辑的电平,都很正常,驱动电源为15V为4路隔离的+15V电源,按照PM75RLA120说明书接好线后,IPM没有一点反应,求原因,指点迷津。4路故障一直输出,求指教,谢谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-15 12:27 | 显示全部楼层
版主说给我解答 怎么没有啊 现在IPM是就输出一路故障  其他都正常  没有故障输出的管子可以导通,会不会其中的一路IGBT坏了呢  求解答?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-5-15 16:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 gina 于 2011-5-17 15:50 编辑

IPM一般为低电平有效,fault信号正常情况为高电平,如果故障信号为低电平,不要急于加直流母线电压,信号没问题了再加母线电压你的逻辑应该有问题,检查一下逻辑吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-15 19:22 | 显示全部楼层
我检查了  逻辑没有问题  我想请问下,如果里面的IGBT坏了 ,会不会一直输出故障信号呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-5-17 15:52 | 显示全部楼层
一般IGBT没那没容易坏,你用的是什么控制算法?按照电路一步一步查吧
对了,有可能是光耦烧了,光耦烧掉的机会比较大,会导致故障信号。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-26 20:08 | 显示全部楼层
我检查了光耦的信号是对的啊,没有用控制算法啊  就是简单的高低电平开通关断,现在是其中一路不正常 一直故障输出,郁闷的很
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-26 20:09 | 显示全部楼层
我怀疑我买的IPM是不是翻新的啊 买回来时候上面很多划痕
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-5-27 11:18 | 显示全部楼层
可能地!自己测下啊!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-1 22:19 , Processed in 0.088493 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表