[讨论] V/F控制空载加速时间设置较长时电流过大是什么原因?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-4-23 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
加速时间设短的话没有问题,带载的话也没问题。
如何从控制上解决呢?是励磁饱和吗?需减小压频比?具体是什么原因呢?哪位大侠给详细讲讲。感激不尽!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-4-25 08:42 | 显示全部楼层
按道理加速时间长电流不会大啊,你控制的是什么电机?加速到额定频率还是其他频率?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-4-25 13:24 | 显示全部楼层
负载惯性很大吗?有没有自动电压调整功能?有的话关掉
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-4-25 17:21 | 显示全部楼层
没有遇到过,一般是时间长电流小啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-4-29 15:30 | 显示全部楼层
多大的电机?你说加速时间设置较长是多长时间?有转矩提升吗?
有没有可能是因为设置加速时间太长频率上升太慢,相当于电机长时间处于启动状态,此时反电势没有建立,因此导致过流?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-4-29 16:06 | 显示全部楼层
5楼说的有道理,电流大,就是因为电机端电压远远大于电机的反电动势,由此产生的问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-4-30 04:54 | 显示全部楼层
说白了就是V/F曲线设的不合适。电流开环的V/F控制不能很好的适应在不同工况下运行。带载时一条V/F曲线,空载就得另一条V/F曲线