西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2278|回复: 4

[互感器] 谁知道是不是所有的互感器都要考虑动稳定电流和热稳定电流

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-10-10 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
谁知道是不是所有的互感器都要考虑动稳定电流和热稳定电流?
为什么在网上下的<电流互感器书>中说母线式,装入式,钳式的可以不考虑动稳定电流?
剩余电流互感器是不是也要考虑动稳定电流和热稳定电流?
互感器的二次侧的电流密度大于多少时可以不考虑动稳定电流和热稳定电流?

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-10 08:54 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-10 14:22 | 显示全部楼层
没有人知道还是在这个论谈中没有人呀
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-10 16:26 | 显示全部楼层
动稳定电流和热稳定电流是真对于一次侧为绕组的互感器的.对于穿心式的没有什么太大的考验.
母线式,装入式,钳式的互感器考虑短路电流时,二次侧的最大电流,二次绕组能不能对承受
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 10:27 | 显示全部楼层
动稳定电流主要考虑互感器承受电动力的能力,所以一般如果互感器没有一次绕组的话就不用考虑了

评分

参与人数 1西莫币 +1 收起 理由
xfq7111 + 1 二次绕组也承受电动力的,也要进行复算的!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2023-6-8 14:44 | 显示全部楼层
动热稳定电流是考核过电流情况下,一次导体对过电流的承受能力。其实没有一次绕组也要考虑CT的动热稳定电流,因为过电流情况下铁芯没有饱和,二次电流是随着一次电流增加的,所以要考虑二次导体的截面积。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-27 10:20 , Processed in 0.098887 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表