[求助] 发电机误并列

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-17 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教各位师兄,同步发电机误并列相位及次数哪些标准作了明确规定?谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 84 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-11-17 20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你问的是误并网的后果,还是想问并网条件?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-18 17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道楼主想问什么。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 73 天

连续签到: 5 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-5 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
不好意思,问题是这样的:同步发电机发生180度及120度误并列时所允许的次数?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 84 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-5 14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没听说过发电机允许这种条件下的并网
基本上可以肯定的是,在180度条件下误并网,电流可达额定电流的七八倍以上,极端条件下可达20倍。线圈自己的紧固结构不可能承受如此之大的过流,以及在此过渡前提下的电磁力。
一句话,这线圈,从此废了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-6 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
难道xdjren_001 和东风浩荡 是一个人?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-10 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我找到了一个标准JB/T10499,该标准只针对100MW发电机对这方面作出了明确规定:180度5次,120度2次。《电机学》里面特别强调,发电机误并列是非常严重的工况,所以我们是真搞不懂为什么大容量电机一定就能承受这样恶劣的工况?这次又碰到一个问题,用户要求发电机每年允许带额定负荷甩负荷一次。经咨询汽轮机方面的技术人员,说是汽轮机可以随便甩,因为其最高速度达到112%时,会自动保护停机。即便如此,汽轮机在频繁甩负荷后,肯定会受影响,按理不应该是随便甩。但我们又没能找到这方面标准。而发电机方面,我们询到的答案是近300次,按使用寿命为30年计,也就是一年有10次,基本上是一个月一次。希望各位师兄能帮忙给个标准答案,让我们也学习学习。先谢谢了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 84 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-10 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 东风浩荡


    没找到这个标准,能不能请你发一个?
我可以明确地说,不要说5次,180合闸一次,这发电机就是废了,也行能撑个半年什么的,但肯定不能再撑下去。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-11 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
当然可以,请你告诉我邮箱。你在百度里面直接输标准号搜索(JB/T10499),下一份也很方便。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 84 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-11 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于非同期合闸,谁给个定义?以及180度和120度的定义
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备33010502012192号 )

GMT+8, 2025-3-7 09:01 , Processed in 0.108553 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表