10kV~66kV干式电抗器评价标准

1 总则
1.1   为了加强干式电抗器设备的全过程管理,及时掌握干式电抗器设备各个阶段的状况,制定有针对性的预防设备事故措施,全面提高干式电抗器设备的管理水平,特制订本评价标准。
1.2   本标准是依据国家、行业、国家电网公司现行有关标准、规程、规范,并结合近年来国家电网公司系统干式电抗器生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。
1.3   本评价标准规定了干式电抗器在设备投运前(包括设计选型、现场安装、交接验收)、运行维护、检修、技术监督、技术改造等阶段全过程的评价项目、评价要求、评价方法。
1.4   本评价标准适用于国家电网公司系统10kV~66kV电压等级干式电抗器的评价工作。       
1.5   引用标准及规定
干式电抗器评价应遵循以下标准、规范和相关技术要求,当有关标准、规程、规范的内容发生变化时应使用最新版本。当以下标准规定不一致时,应采用较为严格的标准。
GB10229-88   电抗器
GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB50150-1991  电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL462-1992    高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程
国家电网公司 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
国家电网公司《变电站运行管理规范》  
国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》
国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器技术标准》
国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器运行规范》
国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器检修规范》
国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器技术监督规定》
国家电网公司《预防10kV~66kV干式电抗器事故措施》
国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器技术改造指导意见》
2  评价内容
评价工作应对照有关标准和规范,对干式电抗器的各个方面进行评价,评价分为“设备投运前性能评价”、“设备运行维护情况评价”、“设备检修情况评价”、“设备技术监督情况评价”和“设备技术改造情况评价”五个部分进行。具体的评价内容详见10kV~66kV干式电抗器评价标准表。
初次应对全过程的情况进行评价,运行后可分阶段单独进行。干式电抗器应属于免维护的设备,重点在于投运前的评价。
3 评价方法
3.1评分原则
根据干式电抗器运行历史和当前状态,以及其他同类型(或同厂家,或同时期制造)干式电抗器的状况(包括有关事故通报)进行评价。评价通过查阅有关资料和现场查看等方法进行。
对危及干式电抗器安全运行,须立即进行检修和更换设备的指标为干式电抗器评价的核心指标(带 “*”号项目),主要包括:干式电抗器绝缘性能、负载能力和环保适应性等条款。
当存在核心项目不得分时,将对该台设备具有否决作用(但仍对该设备继续进行评分)。
每部分评价时,未参加评价的项目(即无相关内容)以满分计入,每部分总分减去评价扣分(每项分值扣完为止),即为该部分评价的总得分值。每次评价时,对本次评价未发生变动的部分按上次评价的分数计算。
3.2 评价结果
评价采取打分方式,总分1000分,其中“设备投运前性能评价”400分、“设备运行维护情况评价”300分,“设备检修情况评价”100分,“设备技术监督情况评价”100分、“设备技术改造计划制定、执行及效果情况评价”100分。
干式电抗器的评价按部分评价和整体评价进行。评价结论分为:完好、较好、注意三级。
部分评价:应分别计算各部分的得分率,得分率在90%及以上且带“*”号项目合格的设备评价为“完好”;得分率在70%~90%之间且带“*”号项目合格的设备评价为“较好”;得分率在70%以下或有带“*”号项目不合格的设备评价为“注意”。
整体评价:每个部分得分率均在90%及以上且带“*”号项目全部合格的设备评价为“完好”;每个部分得分率均在70%以上,但至少有一个部分得分在90%以下,且带“*”号项目全部合格的设备评价为“较好”;只要有一个部分的得分率在70%以下,或有带“*”号项目不合格的设备评价为“注意”。如设备未能被评为“完好”,应提出针对性的分析和处理意见。
对于核心项目不合格除了扣除该部分所有分值外,还应有专题整改报告。如果评价时发现危及设备安全运行的问题,应立即提出处理意见。
对评价结果为“注意”的干式电抗器应分析原因并采取切实有效的整改措施避免故障的发生,同时对评价结果为“完好”、“较好”的干式电抗器也应密切注意设备状态的变化。
4 评价周期
4.1对未经过本标准评价的运行中干式电抗器应按本标准进行一次全面评价。
4.2 新(扩)建工程干式电抗器应结合交接验收按本标准“设备投运前性能评价”部分进行评价。
4.3 对运行中的干式电抗器应按本标准 “设备运行情况评价”、“设备技术监督情况评价”内容每年或结合预防性试验进行评价。
4.4 对运行中的干式电抗器检修后按本标准“设备检修情况评价”部分进行评价;
4.5 技术改造按本标准“设备技术改造计划制定、执行及效果情况评价”部分进行评价。
4.6各单位应根据本评价标准对每台干式电抗器进行自评,在各单位自评的基础上,由国家电网公司及网、省电力公司组织专家进行不定期评审。  
5                                                                                         10kV~66kV干式电抗器评价标准表
单位名称:           变电所名称:        运行编号:         投运时间:          型号:         
制造厂家:          工厂序号:        出厂时间:       额定电压(并联电抗器)或端电压(串联电抗器):        额定电流:      
序号        评价项目        评价要求        评价方法        评价结果        存在问题及整改措施
                                标准分        实得分       
一        设备投运前性能评价                        400               
1        设计、选型                查阅资料        180               
(1)        *额定电压或额定电流        额定参数选择正确,符合电网及回路使用要求。
1) 并联电抗器的额定电压:不能低于电抗器投入后的母线电压。
2) 串联电抗器的额定持续电流:不能低于系统最大负荷电流。
3) 串联电抗器的额定端电压:满足设计要求。
4) 调谐、滤波电抗器的额定工频电流:不能低于持续流过电抗器的工频电流的方均根值。额定调谐频率电流:不能低于系统最大谐波电流。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。
大于或等于要求值得满分,低于要求值不得分。        15               
(2)        *绕组阻抗(或电感)         设计及参数选择正确,符合电网使用要求。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分。
阻尼电抗器的额定电抗率与要求不符不得分。
阻抗(或电感)偏差超标的不得分。        15               
(3)        *绝缘水平        满足国家电网公司 《10kV~66kV干式电抗器技术标准》表4的要求。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。大于或等于要求值得满分,低于要求值不得分。        15               
(4)        *绝缘耐热等级        不低于F级。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。高于或等于要求级得满分,低于要求级不得分。        15               
(5)        *温升        满足国家电网公司 《10kV~66kV干式电抗器技术标准》表3、表8的要求。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。低于或等于要求值得满分,大于要求值不得分。        15               
(6)        *绕组电阻        三相不平衡率并联电抗器不得大于1%,串联电抗器(非叠装的)不得大于2%。        符合要求值得满分,不符合要求值不得分。        15               
(7)        绝缘电阻        不能低于2500MΩ。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。大于2500MΩ得满分,低于2500MΩ不得分。        10               
(8)        *损耗        满足国家电网公司 《10kV~66kV干式电抗器技术标准》表1、表6或技术协议的要求。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。低于要求值得满分,大于要求值不得分。        15               
(9)        噪音        满足国家电网公司 《10kV~66kV干式电抗器技术标准》表2、表7的要求,查制造厂报告。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。低于要求值得满分,大于要求值不得分。        10               
(10)        *爬电比距        根据所在变电站现在的污秽等级确定。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分,不符合不得分        20               
(11)        *动热稳定电流 (串联电抗器)         对串联在电源与负荷之间的串联电抗器进行,热稳定电流应不小于额定电流的电抗率的倒数倍,但不得小于25IN。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分,不符合不得分        20               
(12)        品质因数         只对调谐或滤波电抗器有要求。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分,不符合要求不得分        5               
(13)        过激磁能力        并联电抗器的过激磁能力:满足国家电网公司 《10kV~66kV干式电抗器技术标准》表5的要求。
串联电抗器的过电流能力:对于阻尼电抗器,合成电流(方均根值)在不超过1.35倍额定电流时可连续运行。对于明确各次谐波电流的滤波电抗器,在不超过1.2倍额定合成电流(方均根值)时可连续运行。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分,不符合要求不得分        10               
2        其他技术要求                        140               
(1)        运行环境        干式电抗器运行环境等使用条件满足要求:
1)安装位置为户内还是户外。
2)海拔高度。
3)环境温度。
4)湿度。
5)耐地震能力: 安装在震级烈度为七级及以上地区的干式电抗器,应有完善的防震措施。
6)电抗器基础情况。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。符合要求得满分,不符合要求一项扣15分。
        35               
(2)        *接线方式        必须与设计要求相符。        查阅订货技术协议、设计文件、型式试验报告等。现场查看。符合要求得满分,不符合要求不得分。        10               
(3)        *布置方式        必须与设计要求及铭牌标记和外壳上的符号相符。
        查阅资料,现场查看,符合要求值得满分,不符合要求值不得分。        10               
(4)        出线端子板及连接        1)出线端子板允许负载:
水平纵向:不小于2500N
水平横向:不小于1500N
垂直:不小于1000N
静态安全系数:不小于2.5
2)连接螺丝采用非磁性材料。
3) 铜、铝连接时采用铜铝过渡接头。
4)连接处接触良好。        查阅资料,现场查看。符合要求得满分,不符合要求一项扣5分。        15               
(5)        保护措施(并联电抗器)         1)断路器符合要求:不重燃、截流小。
2) 应有完善的过电压保护措施。
3) 过流保护可靠配合、过负荷保护可靠。        查阅资料,现场查看,符合要求得满分,不符合要求不得分。        5               
(6)        标志检查        干式电抗器应有完整的铭牌和运行编号、相位标志;
安装位置能安全的查看电抗器外表。        现场查看,符合要求得满分,不符合要求一项扣3分。        10               
(7)        室内通风措施        室内安装的干式电抗器应通风良好,避免干式电抗器温度过高。        现场查看,符合要求得满分,不符合要求不得分。        10               
(8)        部件材料、结构要求
        1)线圈应尽量采用连续线、减少焊接点;并联电抗器铝心导线的电流密度不得大于1.2A/mm2;不得使用裸漆包线直接绕制。
2)对于空芯和半芯电抗器,结构件应采用非导磁材料或低导磁材料;
3)受阳光直照的包封面应具有较强的抗紫外线能力;
4)对于户外空芯和半芯并联电抗器,采取防雨、防晒、散热措施,一般应采用防护帽、假包封;
5)采取防水、防潮措施,采用憎水性、憎水迁移性好的材料。
6)接地引下线截面应满足要求。        查阅资料,现场查看,符合要求得满分,不符合要求一项扣10分。        30               
(9)        周围磁场要求
        磁净空距离要求(对于空心和半芯电抗器):
1)在距离电抗器中心为2倍直径的周边及垂直位置内,不得有金属闭环存在。
2)电抗器中心与周围金属围栏及其它导电体的最小距离应不小于电抗器外径的1.1倍。
3)电抗器周围金属围拦不得采用双接地方式。
4)三相水平安装的电抗器间的最小中心距离应不小于电抗器外径的1.7倍。
5)接地引下线不得有闭环存在。        查阅资料,现场查看,符合要求得满分,不符合要求一项扣5分。        15               
3        出厂试验        新投产干式电抗器出厂检查试验项目和原始资料齐全,无缺陷运行。试验项目:
并联电抗器:
1)外观检查
*2)绕组电阻测量
*3)绕组电抗的测量
*4)损耗测量
*5)绝缘电阻测量:对地和径向
*6)绕组匝间绝缘试验:采用感应耐压试验或脉冲电压法匝间耐压试验
*7)外施耐压试验
8)瓷瓶探伤试验
9)电压比和短路阻抗测量(带有负载绕组时)
10) 表面憎水性检验
11) 温升试验(适用于500KV变电站内用的电抗器)
12)声级测量(铁心电抗器)
串联电抗器:
1)外观检查
*2)绕组电阻测量
*3)绕组阻抗(限流电抗器)、绕组电抗及电感(阻尼电抗器)、绕组电感(调谐或滤波电抗器)的测量
*4)损耗测量
5)品质因数测量(调谐或滤波电抗器)
*6)绝缘电阻测量
7)外施耐压试验
*8)绕组匝间绝缘试验:采用感应耐压试验或脉冲电压法匝间耐压试验
9)瓷瓶探伤试验        查阅资料,不合格或不满足订货技术协议要求不得分。电抗允许偏差在2%以内不扣分,在2%~5%以内扣5分 。
        40               
4        *交接试验        现场交接试验项目齐全,无缺陷运行。
1)绕组电阻
2)绝缘电阻(对地;必要时测量径向绝缘电阻)
3)交流耐压试验
4)冲击合闸试验
5)红外测温试验        查阅资料,不合格或不满足订货技术协议要求不得分。合格但是数据有不良变化一项扣15分。漏项每项扣15分。        40               
部分评价结果                                               
二        设备运行维护情况评价                        300               
1        资料档案、台帐        建立干式电抗器设备台帐及设备档案,记录其运行状况和重大事项,定期开展设备评价工作;干式电抗器的技术文件和图纸资料齐全,包括:制造厂提供本体及各附件的说明书、图纸、出厂试验报告、交接试验报告、安装全过程记录、备品备件清单等。        查阅资料。缺一项扣5分。        20               
2        监视、记录        应经常监视干式电抗器回路的电压、电流指示,定期记录其电压、电流等。        查阅资料,现场查看,符合要求得满分,不符合要求扣5分。        20               
4        日常巡视        干式电抗器日常巡视符合下列各项要求,应有缺陷和异常情况记录。
1)设备外观完整无损。
2) 引线、接头无过热、变色。
3)外包封表面清洁、无裂纹、无脱落现象,无爬电痕迹。
4)无动物巢穴等异物。
5)支柱绝缘子金属部位无锈蚀,支架牢固,无倾斜变形。
6)无异常振动和声响。
7)接地可靠,周边金属物无异常发热。
8)场地清洁无杂物,无杂草。
9)基础会无塌陷、混凝土脱落情况。        现场检查和查看相关资料,符合要求得满分,不符合要求一项扣10分。缺陷和异常情况没有进行记录一次扣10分。        90               
5        特殊巡视        干式电抗器特殊巡视符合要求,应有缺陷和异常情况记录。在以下情况下进行特殊巡视:
1) 在高温、低温恶劣天气。
2) 大风、雾天、冰雪、冰雹及雷雨后。外绝缘无闪络,表面无放电痕迹,本体无倾斜变形,无异物。
3) 设备发热、系统电压波动、本体有异常振动和声响。
4) 设备缺陷近期有发展时、法定节假日、上级通知有重要供电任务时。
5).新投运或检修改造后运行72小时内。        查阅资料,符合要求得满分,不符合要求一次扣10分。缺陷和异常情况没有进行记录一次扣10分。        70               
6        红外测温        开展每季度至少一次的干式电抗器红外测温,在高温、过负荷情况下增加测温次数;要与历史温升进行比较,要进行相间比较。
异常时应加强分析,制定跟踪检测和停电检查试验计划,查明原因。        查阅相关资料、缺陷记录等。
符合要求得满分,少一次扣3分。异常时没有跟踪检测扣10分。        20               
7        异常情况的处理        1)干式电抗器运行中有下列情况应立即停运: ①接头及包封表面异常过热、冒烟。②干式电抗器出现沿面放电。③干式电抗器出现突发性的较大声音异常或振动。
2)干式电抗器跳闸后,查找原因,必要时综合分析判断,若有内部故障的征象,不得重新投入运行。        查阅资料,符合要求得满分,不符合要求不得分。        40               
8        *爬电距离校核        根据所在变电站的污秽等级是否变化确定。        符合要求得满分,不符合扣20分。        20               
9        *动热稳定电流校核(串联电抗器)          电抗器的动热稳定电流应大于系统短路电流。        符合要求得满分,不符合扣20分。        20               
部分评价结果                                               
三        设备检修情况评价                        100               
1        检修周期        结合预试进行检查、检修。        查阅资料,符合要求得满分,不符合要求不得分。        10               
2        检修前的评估        检修前应对设备运行情况、缺陷情况进行详细了解,制订相应的检修方案。
运行中的干式电抗器当发现异常状况时、或经检查试验判明有内部故障时、或经综合分析需要进行检修时,作到应修必修。        查阅资料,符合要求得满分,不符合要求一项扣5分。        5               
3        检修项目        设备停电时的检查及检修项目齐全、合格。
查阅检修记录、报告,以下项目应齐全:
1) 查上下汇流排应无变形和裂纹。
2) 检查电抗器线圈至汇流排引线无断裂、松焊现象。
3) 检查电抗器包封与支架间紧固带不存在松动、断裂现象。
4) 检查接线桩头应接触良好,无烧伤痕迹,必要时进行打磨处理,装配时应涂抹适量导电脂,接触良好。
5) 检查紧固件无松动。
6) 查器身及金属件无变色、过热。
7) 防护罩及防雨隔栅无松动和破损。
8) 检查支座绝缘及支座是否紧固并受力均匀, 支座绝缘良好。
9) 检查通风道及器身;必要时用内窥镜检查, 通风道无堵塞,器身卫生无尘土、脏物,无流胶、裂纹现象。
10) 检查电抗器包封间导风撑条是否好牢固。
11) 检查表面涂层无龟裂脱落、变色、粉化。
12) 铁芯应无松动、无过热现象。
13) 瓷瓶无异常、干净。        查阅检修报告等,符合要求得满分,不符合要求一项扣5分。        30               
4        防污        定期对支持瓷瓶和表面涂层进行清扫,防止污秽闪络和雨闪,泄漏比距不足的应该采取有效的防污闪措施或更换。
        查阅资料,现场查看,符合要求得满分,不符合要求不得分        10               
5        表面涂层(户外并联电抗器)         表面涂层必要时进行RTV涂料喷涂处理, 涂层好无龟裂。        现场查看,符合要求得满分,不符合要求不得分。        10               
6        检修管理        设备台帐、检修规程、作业指导书、检修记录、检修报告及总结规范应齐全、完整。        查阅资料,缺一项扣2分。        10               
7        检修效果        检修后一年内无临修。        查阅资料,检修后试验一项不合格扣5~10分,检修一年内,每发生一次缺陷扣10分,发生一次临检扣25分。        25               
部分评价结果                                               
四        设备技术监督情况评价                查阅资料        100               
1

        全过程监督        加强对干式电抗器从设计审查、设备选型、定货、监造、交接验收、运行维护、预试、检修、事故缺陷分析、技术改造的全过程技术监督。对存在的问题向相关单位进行通报或告警。        查阅相关资料,符合要求得满分,不符合要求每项扣5分。        20               
2        *试验        干式电抗器预防性试验、交接试验项目完整、数据准确、合格,预防性试验不超周期。是否采用了新的检测诊断手段。
1)表面憎水性检查,不能出现浸润现象。
2)线圈直流电阻, 与出厂或历史数据比较,并联电抗器不得大于1%,串联电抗器(非叠装的)不得大于2%。
3)绝缘电阻, 不能低于2500MΩ。
4)外施交流耐压,无击穿。
5)红外测温无过热。        查阅试验报告,一项不合格不得分。
小项1)、2)合格但是数据有不良变化扣25分。
小项1)、3) 、4)漏项每项扣10分;小项2)、5)漏项每项扣25分。
进行复试每次扣25分。        50               
3        缺陷处理和分析        国家电网公司、网省公司缺陷管理办法。        应无影响安全运行的重要缺陷和危急缺陷,对发现的缺陷应及时处理,对发现的缺陷应定期分析上报。在各级事故通报中同类型设备有设计、制造缺陷的,如果本设备没有采取有效改进措施,有危急缺陷不得分;有重要缺陷扣5分;缺陷处理不及时或缺陷不分析上报扣5分。        30               
部分评价结果                                               
五        设备技术改造情况评价                查阅资料        100               
1        技术改造计划        运行维护单位应根据设备运行状况、定级、分析评估情况,根据标准、反措、设备先进性、设备电网适应性等制订干式电抗器的技术改造计划
1)绝缘耐热等级为B级的应尽早安排技改。
2)不能满足动热稳定要求的串联电抗器应更换。
3)包封表面温度分布异常的电抗器应更换。
4)运行电压长期明显高于其额定电压的并联电抗器、发生事故或发现过早老化等现象时应尽早安排更换。
5)包封表面已经开裂的并联电抗器,如果上端没有防雨帽及其格栅,并且内径无防雨假层等相对完善的防雨措施,则建议更换。
6)铁芯电抗器和半芯电抗器绝缘表面爬电距离(包括对地绝缘、首末端绝缘)不满足要求的、而且不能采用涂RTV或更换绝缘件的情况下则应更换该电抗器。
7)运行时间超过20年的干式电抗器或同类设计或同批产品中已有绝缘严重老化、劣化发生的设备制订更换计划。
对电抗器进行更换部件的内容如下:
1)三相铁芯电抗器中的一相线圈损坏则可返厂更换该相。
2)铁芯存在问题的、不能检修好的情况下应对铁芯进行更换。
3)铁芯电抗器中如果是线圈对地间的绝缘表面爬电距离不满足要求则应更换该绝缘件。
4)支撑电抗器的金属件发热应更换该金属件为低导磁的、涡流损耗小的金属件。
5)防雨帽的防雨效果较差的、造成电抗器温度上升较多的情况下应更换新的、结构更合理的防雨帽。
6)支柱瓷瓶爬电距离不满足要求的应更换支柱瓷瓶。
7)通过瓷瓶探伤等发现支柱瓷瓶机械强度不够的应更换支柱瓷瓶。         查阅资料,未制订技术改造计划扣40分。
技术改造计划内容不满足要求扣 20分。        40               
2        执行情况        技术改造实施情况良好。        查阅资料,技术改造实施过程、实施情况良好得满分,不好扣15分。        30               
3        改造效果        应对技术改造进行后评估,技术改造应取得效果。        没有进行技术改造后评估或技术改造效果不好不得分。        30               
部分评价结果                                               
注:不需要参加评价的小项目可在该评价项目的序号上划斜线以标记,并以上次评价的分数或满分计入。