变压器额定正负分接也称额定1、2分接,从电路上看没什么区别,他们之间到底有什么不同呢?为什么会有这两种分接方式?谢谢~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-10-30 08:53 | 显示全部楼层
回复 1# ganzhouzqh
变压器一次侧正负分接,比如10kV±5%,是为了适应电网电压的高低而设置的,通常说“正负”都是相对于额定端10kV通常叫2号端适应网络电压是10000V;10kV+5%端子叫1号端,就是“正分接”适应网络电压是10500V;10kV-5%端子叫3号端,就是“负分接”适应网络电压是9500V。
电路上一样,只是线圈抽头不同,输入电压高低不同。
如果没有正负分接设置,则当网络电压变化较大时低压侧输出电压变化较大,如果输出电压过高可能烧坏用电设备(用电器),输出电压过低可能用电设备(如电动机)起动不了。