- 积分
- 15105
- 回帖
- 0
- 西莫币
-
- 贡献
-
- 威望
-
- 存款
-
- 阅读权限
- 90
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 198 天 连续签到: 10 天 [LV.7]常住居民III
|
发表于 2010-10-13 11:23
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
来看看几个小例子,看是否可以用张老五的高电压小电流励磁; 例1,美国GE公司的MS6000系列燃气轮机组,发电机容量是45400千伏安,发电机电压是11.5千伏,额定电流是2279安,功率因数0.85,场电压是125伏(直流),场电流是775(A), 并且說场电流为867.95(A)只能作为研究用,不能作为额定运行时使用。例2,上海闸北电厂的GE 燃气轮机组,发电机容量是211兆伏安,发电机电压是18千伏..., 励磁(场)电压是375伏(直流), 励磁电流2279安..., 可见,并不是励磁电压不能用高压,但发电机的场电压是需要随发电机的容量增大而增大; 再回过头来看forlink的发电机,端口电压220伏,最大容量135千瓦,在不考虑发电机饱和时(线性),一个70千瓦的发电机,最终要在135千瓦运行,按张老五的可以强励的方式运行,场电流就的翻倍,在不考虑电感的因数情况下,场电压就的增加一倍,假如原来的场电压是300伏,强励时就要有600伏电压; 按多匝数高电压小电流的设计的场绕组,此时的发热量就的增加4倍,还得运行五分钟,试问能够满足要求吗?如果发电机不是线性的设计,要满足上述要求,就的可能再增加场电压; 另外还有一不请之请,请问张老五,发电机的强励在何种条件下才能使用? 这也难惯,他人都是两手空空,唯你手持折扇与众不同, 也请张老五莫要责怪我。以上的说法不一定准确,不要挑字眼了。 |
|