制造干式变压器时额定容量是由什么决定的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 39 天

连续签到: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-6-18 12:53 | 显示全部楼层
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件

然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-6-18 13:03 | 显示全部楼层
补充下,容量数值不是任意给定的,国家规定的常规变压器容量(kVA):10kVA;20kVA;25kVA,31.5kVA,40kVA,50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,1000kVA==
首选电压等级:10kV,31.5kV,110kV,220kV,500kV
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-6-18 13:51 | 显示全部楼层
设计一个变压器 它的容量由变压器的什么因素决定   不是说用户怎么选择多大的容量  设计一个变压器是不是只有要使它的负载损耗、空载损耗、短路阻抗、高低压温升达到标准就可以了?  求助
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-6-22 00:28 | 显示全部楼层
要根据用户的实际用电负荷和所在地方的条件 。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-12 10:11 | 显示全部楼层
系统短路容量是指短路点流过的最大短路电流Id乘于短路点正常时的额定电压Ue,即短路容量S=1.732*Ue*Id。它与系统总容量和系统短路阻抗大小有关。
变压器额定容量是指变压器在规定的环境下,能保证长期安全运行所能带的最大负载容量。变压器制造厂家已在设计制造时额定容量就已确定,就是变压器铭牌上标称的容量。它与变压器绝缘水平和绕组匝数(即额定电压)和绕组导线截面积大小,散热型式(即额定电流)有关。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-12 11:25 | 显示全部楼层
回复 3# zt_9503006
31.5KV 是35KV 的笔误吧。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-12 11:29 | 显示全部楼层
上面讨论的是确定干式变压器时额定容量是由什么决定的。而制造干式变压器时额定容量是由根据合同要求决定的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-16 01:20 | 显示全部楼层
陷阱一个。楼主厉害!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-24 18:45 , Processed in 0.090716 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表