现在在用Elmo驱动器驱动一台自己研制的直线电机,驱动器型号为Elmo BAS-A5/230-4,电机的位置传感器为Mercury II 4000,最高精度是1.22nm,电机在驱动前需调试驱动器,调节电流环-调节换相-调节速度环-调节位置环,电机中没有霍尔。

现遇到的问题是:

把光栅读数头调成400细分,对应50nm,调试没有问题

把光栅读数头调成1000细分,对应20nm,调试也没有问题

把光栅读数头调成2000细分,对应10nm,调试过程中换相怎么也调试不过去

请各位大侠帮忙想想可能是什么原因,谢谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-3-3 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
分辨率有问题?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-3 12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
细分数(Interpolation) 频率(Frequency)
情况1         400                        10MHz
情况2         1000                      10MHz
情况2         2000                      10MHz

光栅的调试窗口如图所示, 我不太清楚您说的分辨率是什么概念,请指教

光栅调试窗口

光栅调试窗口
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-5 18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是否2000细分时反馈计数过大,导致伺服内部换相计算溢出呢?
位置传感器和驱动器之间数据传输是什么形式?串行总线吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-12 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
位置传感器和驱动器之间数据传输是串口,经测量应该是2000细分时反馈计数过大,导致伺服内部换相计算溢出
谢谢roccy
想问一下大家,什么型号的驱动器可调整定过程的速度?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-27 13:19 , Processed in 0.100717 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表