西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2394|回复: 2

[互感器] 互感器事故原因的分析

 关闭 [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-5-31 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
互感器事故原因的分析 互感器事故原因的分析.rar (793.66 KB, 下载次数: 61)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-26 15:27 | 显示全部楼层
帮你传一下简介:

成套电容器组中性点电流互感器开裂原因的分析

    摘要: 以台山发电厂2×600 MW机组为例,全面阐述了Siemens公司一段式全程给水控制系统的特点,对该系统在给水泵启动控制、给水阀切换、给水泵最小流量控制和汽包水位控制等方面存在的问题及其改进方法进行了详细的分析,并深入地研究了该系统的调试及投运方法。
   关键词:性点 电流互感器 故障 动稳定 MALAB
1 引言
   最近我单位发生了两起110kV变电站的10kV电容器组中性点电流互感 开裂的故障,其中一起故障的经过如下:
  2002年5月24日,110kV新升变电站161#1电容器组中的#16电容器熔丝 熔断,更换熔丝后送电,立即发生中性点电流互感器击穿开裂的现象(图 1),同时161开关跳闸。故障前该电容器组的结构示意图如图2。