西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1401|回复: 5

[互感器] 电流互感器接地后理论分析证明!!(最新帖)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-1-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

大家可以模拟测试证明一下,即用两只互感器串联起来,一只作为标准,一只作为试品并在试品二次并接一电阻Z1较大的导体用以分流(Z1为常数)。通过升流器升流后在不同电流段分别读取两只互感器的二次电流,其比值应为一常数。因为我这里条件有限不能证明这个结论是否正确,还有请各位老大测试证明一下
Z1——为分流电阻    Z2、Z3——为仪表阻抗


出这个帖子的目的是需要大家帮助我用理论的分析来证明以上结论是对的(两个二次电流比值应为一常数)。需要画出等效电路并加以推导过程。谢谢大家!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-28 10:00 | 显示全部楼层
20100128126.jpg 附图
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-28 11:18 | 显示全部楼层
这个思路是不错,只是在追求一个线性,不过想争取误差很小而已。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-28 12:57 | 显示全部楼层
不同意楼上观点

用调压器将一次电流分别调在5%、10%、20%、50%、100%、120%电流点,在标准Z3二次和被试Z2二次量取电流值,看标准二次电流与被试二次电流比值是否为一常数。然后用理论分析两电流为什么会是一常数。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-28 13:08 | 显示全部楼层
有可能是一个常数吗?只能说在这几个测试点上,得到的相对比值差很小,由这组数据描绘的曲线接近直线罢了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-28 13:15 | 显示全部楼层
老大有时间测试证明一下吧。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-7-7 05:50 , Processed in 0.433821 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表