[求助] 短路电压

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-1-9 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近电源紧张,我们这儿有一台10KV电机准备运行,想通过看短路电压来看看能不能对电网造成冲击,这样可行不?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-1-10 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不明白楼主想问啥,你的电机是发电机还是电动机?多少功率?“短路电压”是指什么?既然短路了怎么会有电压?看“短路电压”怎么判断对电网的冲击?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-10 23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 标准答案


    是三相异步电动机,那你说如果想知道这台10KV电机会不会对电网造成冲击,应该怎么看?需要看那些参数呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-10 23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
至少应该看一看该电机启动时电网的瞬态压降,如果压降过大应该采取必要的降压启动措施。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-11 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
除非是上一级变压器容量较小,直接启动会导致较明显的电压降,否则对于电网来讲,电源再紧张,10kV的电机启动也不会有任何问题
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 52 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-11 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要知道电机的启动电流,上级变压器的额定电流和过载能力,最好还要知道启动时上级变压器的负荷率

评分

参与人数 1西莫币 +4 收起 理由
fresh101 + 4 论坛评分,同时祝您新年快乐

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过