(1)接人中性点有效接地的高压线路计量装置应采用
三相四线有功、无功电能表。接人中性点非有效接地的高
压线路计量装置。宜采用三相三线有功、无功电能表。
(2)低压供电线路负荷电流为80安以下的宜采用
直接接入式电能表;负荷电流为80安及以上的宜采用
经电流互感器接入式的电能表。
(3)接人中性有效接地的高压线路三台电压互感器,
应按YoYo方式接线。接人中性点非有效接地的高压
线路的计量装置.宜采用两台电压互感器按V-v方式
接线。
(4)对三相三线制接线的用电计量装置。其两台电
流互感器的二次绕组与电能表之间宜采用四线连接:对
于10kV及其以下的计量装置。可采用简化的三线连
接。对于三相四线制接线的用电计量装置.其三台电流
互感器二次绕组与电能表之间可采用六线连接或简化
的四线连接。