一、        选择题(800题)
1.        关于计量检定人员应具备的业务条件,下列说法中,错误的说法是(B)。
A、具有中专(高中)或相当中专(高中)以上文化程度
B、具有初中及以上文化程度
C、能熟练地掌握所从事的检定项目的操作技能
D、熟悉计量法律、法规
2.        未取得计量检定证件执行计量检定的,以及使用未经考核合格的计量标准开展检定的,若未构成犯罪,应给予(B)。
A、行政处罚               B、行政处分并处以罚款
C、通报批评               D、500元以下罚款
3.        取得《制造计量器具许可证》的标志符号由(A)三字组成。
A、CMC          B、CPA          C、MMC         D、CPC
4.        作为统一全国量值最高依据的计量器具是(A)。
A、计量基准器具                  B、强制检定的计量标准器具
C、社会公用计量标准器具          D、已经检定合格的标准器具
5.        关于SI单位,下述论述中完全正确的是(B)
A、SI单位可以理解为国际单位制单位
B、米、秒、开(尔文)、坎(德拉)等都是SI基本单位
C、米、安(培)、千米等都是SI单位
D、凡是国际单位制中包含的单位都可以称为SI单位
6.        关于我国的法定计量单位,下列说法中错误的是(C)。
A、我国的法定计量单位是以国际单位制单位为基础的
B、结合我国实际情况,我国选用了一些非国际单位制单位作为我国的法定计量单位
C、我国的法定计量单位都是国际单位制单位
D、平面角的单位弧度、立体角的单位球面度是具有专门名称的导出单位
7.        下述单位符号中,目前不允许使用的是(A)。
A、KV   B、VA   C、var   D、kW•h
8.        SI基本单位符号中,下列(B)全部是正确的。
A、 m    g     cd      A   
B、 A    K     mol     s     kg
C、 m    Kg    cd      k   
D、 A    S     J     mol   kg
9.        SI词头中,(A)都是SI词头。
A、吉、拍、艾、百、毫、微
B、皮、拍、阿、亿、厘
C、万、兆、太、拍、艾
D、分、千、吉、丝、太
10.        下述电磁学单位中,属SI单位的是(C)。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 19:57 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)2

国家电网公A、奥斯特         B、欧姆         C、安/米      D、千瓦•时
11.        电能的SI单位是(A)。
A、J       B、KWh      C、kWh       D、kW• h
12.        从计量法的角度理解“计量”一词的涵义,比较准确的说法是(B)。
A、“计量“与“测量“是同义词。凡过去用“测量“二字的地方,改成“计量“就行了
B、计量是指以技术和法制手段,保证单位统一、量值准确可靠的测量,它涉及整个测量领域
C、计量兼有测试和检定的含义
D、计量是测量领域的一部分
13.        下列各项中,(C)不属于计量法的调整范围和调整对象。
A、建立计量基准、标准
B、进行计量检定
C、教学示范中使用的或家庭自用的计量器具
D、制造、修理、销售、使用的计量器具等
14.        因计量器具(B)所引起的纠纷,简称计量纠纷。
A、精确度        B、准确度        C、精密度       D、准确性
15.        电力部门电测计量专业列入强制检定工作计量器具目录的常用工作计量器具,没有(C)。
A、电能表                      B、测量用互感器
C、指示仪表                    D、绝缘电阻、接地电阻测量仪
16.        强制检定的周期,(A)。
A、由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定
B、使用单位根据实际情况确定
C、原则上是每年检定一次
D、原则上是每二年检定一次
17.        下述单位符号,目前允许使用的有(B)。
A、KV     B、VA     C、KWH    D、KW
18.        强制检定的计量器具是指(C)。
A、强制检定的计量标准
B、强制检定的工作计量器具
C、强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具
D、检定用所有工作计量器具
19.        对计量违法行为具有现场处罚权的是(B)。
A、计量检定人员     B、计量监督员     C、计量管理人员   
20.        、计量检定应遵循的原则是(B)。
A、统一准确  B、经济合理、就地就近  C、严格执行计量检定规程
21.        计量标准器具是指(C)。
A、准确度低于计量基准的计量器具
B、用于检定其他计量标准的计量器具
C、准确度低于计量基准、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具
22.        使用计量器具破坏其准确度包括(C)。
A、使用不合格的计量器具
B、计量器具失灵
C、牟取非法利益,通过作弊故意使计量器具失准
23.        对社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准是(B)。
A、部门建立的最高计量标准
B、社会公用计量标准
C、企业、事业单位建立的最高计量标准
24.        经考核合格投入使用的计量标准,由(A)负责监督检查。
A、主持考核的政府计量行政部门
B、省级人民政府计量行政部门
C、国务院计量行政部门
25.        国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经(D)考核合格,并取得计量检定证件。
A、国务院计量行政部门
B、省级以上人民政府计量行政部门
C、市级以上人民政府计量行政部门
D、县级以上人民政府计量行政部门
司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)2
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 19:59 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)3

26.        属于强制检定工作计量器具的范围包括(C)。
A、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督四方面的计量器具
B、列入国家公布的强制检定目录的计量器具
C、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督方面列入国家公布的强制检定目录的工作计量器具
D、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督四方面的计量器具和列入国家公布的强制检定目录的工作计量器具
27.        被授权单位执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务的计量检定人员由(C)主持考核。
A、县级以上人民政府计量行政部门   B、主管部门
C、授权单位                       D、本单位
28.        以下不属于计量器具的是(D)。
A、电话计费器  B、互感器  C、脉冲计数器  D、走字台
29.        以下不属于强制检定计量器具的(C)。
A、接地电阻仪            B、计费用互感器
C、线损考核用电能表      D、单位最高计量标准表
30.        下列中文符号书写正确的是(B)。                                    
A、欧姆米  B、米/秒2    C、安培•时    D、 千克/米-3
31.        以下单位符号书写正确的是(C)。
A、HZ     B、kw    C、VA     D、kwh  
32.        关于密度单位kg/m3叙述正确的是(A)。
A、中文名称是“千克每立方米”;
B、中文名称是“千克每三次方米”
C、中文符号是“千克/立方米”
D、中文符号是“千克
33.        以下属于电力行业标准代号的是:(A)
A、DL   B、GB   C、SD   D、JB
34.        行业标准与国家标准的关系是:(B)
A、行业标准的技术规定不得高于国家标准
B、行业标准的技术规定不得低于国家标准
C、行业标准的技术规定个别条文可以高于或低于国家标准
D、行业标准的技术规定可以高于或低于国家标准,关键是要经行业主管部门批准
35.        供电营业规则规定,100kVA及以上高压供电的用户,功率因数为( C )以上。
A、0.85     B、0.80     C、0.90
36.        35kV以上用户受电端的电压变动幅度一般不超过( A )。
A、±5%的额定电压  B、-3%的额定电压  C、+2%的额定电压
37.        l0kV以下高压供电的用户,其受电端电压变动幅度,一般不超过( C )。
A、±5%的额定电压  B、±6%的额定电压  C、±7%的额定电压
38.         ( A )级以上地方人民政府计量行政部门负责对违法计量法律、法规的行为执行行政处罚。
A、县        B、省        C、区        D、市
39.        《计量法实施细则》属于( B )。
A、部门规章   B、计量行政法规   C、计量技术法规  D、计量法律
40.        处理因计量器具准确度所引起的纠纷,以国家计量基准或( D )      检定的数据为准。
A、企业公用计量标准     B、检定专用计量标准
C、鉴定专用计量标准     D、社会公用计量标准
41.        关于国家计量检定系统表,( B )说法是正确的。
A、国家检定系统表是参考性文件,计量检定不一定执行
B、无论是强检还是非强检,必须按国家计量检定系统表进行
C、非强制检定无需按国家计量检定系统表进行
42.        计量检定规程属于( C )。
A、计量技术规范     B、计量技术规章   C、计量技术法规
43.        国家计量检定规程的统一代号是( A )。  
A、JJG     B、JJF      C、GB        D、DL
44.        计量纠纷当事人对仲裁检定不服的,可以在接到仲裁检定通知书之日起( D )日内向上一级人民政府计量行政部门申诉。  
A、30      B、20        C、10       D、15
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:03 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)4

45.        使用强制检定工作计量器具的单位( C )。  
A、如具备自行检定条件,可开展强检工作
B、不能自行开展强检工作
C、如具备自行检定条件,经计量行政部门考核、授权后,可开展强检工作
46.        在计量调解、仲裁及案件审理期间,任何一方当事人 ( A ) 与计量纠纷有关的计量器具的技术状态。        
A、均不得改变      
B、遇有特殊情况时,可以改变   
C、经双方协商认可后,可以改变
47.        国家法定计量检定机构是指( C )。
A、有权或被授权执行强制检定的计量检定机构
B、按隶属关系进行计量传递的上级计量检定机构
C、县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构
D、以上答案均不对
48.        以下属于强制检定计量器具的是( B )。
A、单位所有的计量标准         B、绝缘电阻
C、科学试验用互感器           D、商店销售的所有电能表
49.        强制检定由哪个部门执行( B ) ?   
A、由计量行政部门依法设置的法定计量检定机构进行,其他检定机构不得执行强制检定
B、由法定计量检定机构进行
C、按行政隶属关系,由用户上级的计量检定机构进行
D、有检定能力的计量检定机构进行
50.        以下需要重新申请《制造计量器具许可证》的是( D )。
A、产品结构发生重大变化
B、已有许可证,改为异地生产
C、一个取得许可证的企业法人分为几个法人,每个法人又单独生产同一种计量器具的
D、以上均需要重新申请
51.        以下需要申请制造或修理计量器具许可证的是( D )。
A、样机试验所需要的计量器具样品
B、计量检定机构进行调试,修理计量器具
C、修理自家用非强制检定电能表
D、以上均不需要申请
52.        以下属于电力行业标准代号的是( A )。
A、DL      B、GB      C、SD     D、JB
53.         “一切属于国际单位制的单位都是我国的法定单位”这句话 ( D )。
A、不正确                  B、基本正确,但不全面
C、基本正确,个别单位不是  D、完全正确
54.        以下不正确使用法定单位的是:( A ) 。
A、电阻消耗的功率为P=220伏×1安×1=220瓦特
B、电阻消耗的功率为220瓦
C、电阻消耗的功率为220瓦特
55.        以下正确使用法定单位的是:( B ) 。
A、H=10×7=70安培/米       B、这台电焊机的功率是2千千瓦
C、P=20×1000×1000=20kkW   D、今天气温摄氏20度
56.        以下正确的是:(  D )。
A、平面角的SI单位是度   B、“万”和“千”都是SI词头             C、电能的SI单位是千瓦时     D、2千千克不能写成“2kkg"
57.        以下叙述不正确的是:( C )。
A、磁场强度单位的中文名称“安培每米”,简称“安每米”
B、磁场强度单位的中文符号是“安/米”或“安•米-1”
C、电阻率的中文名称是“欧姆•米”,简称“欧•米”
D、电阻率的中文符号是“欧•米”
58.        在我国只有法定计量单位,能实现公平、公正、( C )。
A、合理     B、 正确     C、量值统一     D、准确                        
59.        “计量”作为一类操作在实际工作中表现为检定、校准、比对及对(C)测试等活动。
A、电能表    B、绝缘电阻    C、测量仪器    D、电压表
60.        利用(D)可获得更大或更小的单位。
A、SI       B、字母       C、数字      D、 词头

[ 本帖最后由 wang6626866 于 2008-4-17 20:21 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:06 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)5

61.        中华人民共和国强制检定工作计量器具目录中,电能计量方面有(B)设备被列入强制检定。
A、电能表   B、电能表、互感器   C、互感器   D、失压计时仪
62.        供电质量是指频率、电压、( C )。
A、电流      B、电容      C、 供电可靠性      D、电感
63.        我国制定电价的原则是统一政策、统一定价、( D )。
A、谐调一致    B、统一管理    C、分级定价     D、 分级管理
64.        复费率电能表为电力部门实行( C )电价提供计量手段。
A、两部制    B、功率因数调整    C、不同时段分时    D、储蓄。
65.        供电企业抄表收费人员应当按照(B)的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费。
A、地方制定   B、国家核准   C、行业标准   D、企业标准
66.        线路损失电量占供电量的百分比称为(B)。
A、变压器损耗   B、线路损失率   C、电压损失率  D、电流损失率
67.        强制检定的周期,(A)
A、由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定
B、使用单位根据实际情况确定
C、原则上是每年检定一次
D、原则上是每二年检定一次
68.        为了保障和促进( C )的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行,制定本法。
A、电力“三为服务”  B、 电力扶贫共富工程    C、 电力事业
69.        本法适用于中华人民共和国境内的( C )活动。
A、电力建设、生产(多种经营)
B、电力建设、生产、供应
C、电力建设、生产、供应和使用
70.        电力事业应当适应国民经济和社会发展需( B )发展。
A 、同步     B 、适当超前    C 、稍微滞后
71.        电力设施受( B )保护。
A、 集体     B、 国家     C、 全民
72.        电力建设、生产、供应和使用应当( C )。
A、依法保护环境
B、防止污染和其他公害
C、依法保护环境,采用新技术,减少有害物质,防止污染和其他公害
73.        ( A )电力管理部门负责全国电力事业和监督管理。
A 、国务院    B、国务院办公厅  C、国家发改委
74.        电力建设企业、电力生产企业、电网经营企业依法实行( B ),并接受电力管理部门的监督。
A 、计划经营   B 、自主经营、自负盈亏   C、市场经营
75.        国家帮助和扶持( A )发展电力事业。
A、少数民族地区、边远地区和贫困地区
B、沿海地区
C、经济特区
76.        电力发展规划应当根据( A )制定,并纳入国民经济和社会发展计划。
A、国民经济和社会发展的需要
B、国民经济和社会发展规划
C、“九五”计划和2010年远景计划
77.        任何单位和个人( B )变电设施用电、输电线路走廊和电缆通道。
A、可以适当使用   B、不得非法占用   C、可以部分使用
78.        电力投资者对其投资形成的电力,享有法定权益。并网运行的,电力投资者有优先使用权;未并网的自备电厂,电力投资者 ( B )。
A、有优先使用权    B、自行支配使用   C、有部分支配权
79.        电力建设项目应当符合电力发展规划,符合国家电力产业政策。电力建设项目( C )国家明令淘汰的电力设备和技术。
A、慎重使用    B、部分使用    C、不得使用  
80.        电力建设项目使用土地,应当依照有关法律、行政法规的规定办理;依法征用土地的,应当( B )土地补偿费和安置补偿费,做好迁移居民的安置工作。
A、免交      B、依法支付     C、部分支付
81.        地方人民政府应当( B )电力企业为发电工程建设水源和依法取水、用水。电力企业应当节约用水。
A、协助    B、支持    C、帮助
82.        电力生产与电网运行应当遵循( B )的原则。
A、安全第一    B、安全、优质、经济    C、效益第一
83.        电力企业应当加强安全生产管理,坚持( A )的方针,建立、健全安全生产责任制度。
A、安全第一、预防为主   B、安全第一   C、预防为主
84.        发电燃料供应企业、运输企业和电力生产企业应当依照( B )供应、运输和接卸然料。
A、国务院有关规定和合同约定
B、国务院有关规定或者合同约定
C、合同约定  
85.        国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人资格的电力生产企业要求将生产的电力并网运行的,电网经营企业( C )。
A、可以接受     B、自愿接受    C、应当接受
86.        电网调度管理办法,由( C )依照本法的规定制定。
A、国务院电力管理部门   B、各级地方人民政府   C、国务院  
87.        国家对电力供应和使用,实行( C )的管理原则。
A、安全用电  B、计划用电 C、安全用电、节约用电、计划用电
88.        省、自治区、直辖市范围内的供电营业区的设立、变更,由供电企业提出申请,经( B )会同同级有关部门审查批准后,由省、自治区、直辖市人民政府电力管理部门发给《供电营业许可证》。
A、国务院电力管理部门
B、省、自治区、直辖市人民政府电力管理部门
C、省、自治区、直辖市人民政府
89.        电力供应与使用双方应当根据( B )的原则,按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同,确定双方的权利和义务。
A、电力供应企业的利益和愿望
B、平等自愿、协商一致
C、用户的利益和愿望
90.        供电企业应当保证供给用户的供电质量符合( A )。
A、国家标准    B、部颁标准   C、企业标准
91.        供电企业在发电、供电系统正常的情况下,应当连续向用户供电,不得中断因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因,需要中断供电时,供电企业应当( A )。
A、按照国家有关规定事先通知用户
B、按照国家有关规定断然中断供电
C、按照国家有关规定中断供电后通知用户中断原因
92.        用户应当安装用电计量装置。用户使用的电力电量,以( C )为准。
A、用电计量装置的记录
B、用户购买的用电计量装置的记录
C、计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录  
93.        供电企业应当按照( A )电价和用电计量装置的记录,向用户计收电费。
A、国家核准的   B、国务院电力部门核准的   C、供电企业核准的
94.        本法所称电价,是指电力生产企业的上网电价、电网间的互供电价、电网销售电价。 电价实行统一政策,统一定价原则,( C )管理。
A、统一     B、集中    C、分级
95.        制定电价,应当合理补偿成本,合理确定收益,依法计入税金,坚持( C ),促进电力建设。
A、效益第一   B、利益均沾   C、公平负担  
96.        上网电价实行同网同质同价。具体办法和实施步骤由( A )规定。
A、国务院   B、省、自治区、直辖市电力管理部门   C、供电企业  
97.        独立电网的销售电价,由电网经营企业提出方案,报有( C )核准。
A、国务院物价行政主管部门
B、省、自治区、直辖市物价行政主管部门
C、有管理权的行政主管部门
98.        国家实行( C )和分时电价。分类标准和分时办法由国务院确定。
A、综合电价    B、综合分类电价    C、分类电价
99.        用户用电增容收费标准,由( A )制定。
A、国务院物价行政主管部门会同国务院电力管理部门
B、国务院物价行政主管部门
C、国务院电力管理部门  
100.        ( C )供电企业在收取电费时,代收其他费用。
A、允许     B、支持     C、禁止
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:07 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)6

101.        县级以上地方人民政府及其经济综合主管部门在安排用电指标时,应当保证农业和农村用电的适当比例,优先保证农村( A )和农业季节性生产用电。
A、排涝、抗旱    B、生活照明    C、农副加工和生活照明
102.        农民生活用电与当地镇居民生活用电应当( B )的电价。
A、实行城乡差别    B、逐步实行相同    C、马上实行相同
103.        农业和农村用电管理办法,由( A )依照本法的规定制定。
A、国务院    B、电力工业部     C、地方人民政府
104.        在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的,应当按照国务院有关电力设施保护的规定, ( A ),方可进行作业。
A、经批准并采取确保电力设施安全的措施后
B、经批准后
C、采取安全措施后
105.        任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当( B ),方可进行作业。
A 、采取安全措施后
B、经电力管理部门并采取安全措施后   
C、经电力部门批准后
106.        ( B )依法对电力企业和用户执行电力法律、行政的情况监督检查。
A、国务院     B、电力管理部门    C、地方人民政府
107.        电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定,未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电,给用户造成损失的,应当依法( A )。
A、承担赔偿责任  
B、向用户说明原因   
C、向用户赔礼道歉
108.        因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的,该用户或者第三人应当依法( A ) 。
A、承担赔偿责任
B、向电力企业或者其他用户道歉
C、承认错误
109.        违反本法第十一条第二款的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的,由( A )责令限期改正;逾期不改正的,强制清除障碍。
A、县级以上地方人民政府
B、县级以上电力管理部门
C、当事人所在单位领导
110.        违反本法第十四条规定,电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的,由( B )责令停止建设。违反本法第十四条规定,电力建设项目用国家明令淘汰的电力设备和技术的,由电力管理部门责令停止使用,没收国家明令淘汰的电力设备,并处五万元以下的罚款
A、国务院     B、电力管理部门   C、地方人民政府
111.        违反本法第二十五条规定,未经许可,从事供电或者变更供电营业区的,由电力管理部门责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得( B )以下的罚款。
A、十倍      B、五倍     C、三倍
112.        违反本法第二十六条、第二十九条规定,拒绝供电或者中断供电的,由电力管理部门责令改正,给予警告;情节严重的,对有关主管人员和直接责任人员( B )。
A、给予追究刑事责任
B、给予行政处分  
C、给予严重警告
113.        违反本法第四十九条第二款规定,( C )由电力管理部门责令改正;情节严重的,对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分;造成损失的,责令赔偿损失。
A、不能保证农业和农村用电的合适比例
B、没有优先安排农业排涝、抗旱用电的
C、减少农业和农村用电指标的
114.        违反本法第五十三条规定,在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品,危及电力设施安全的,由( C )责令强制拆除、砍伐或者清除。
A、电力管理部门   
B、物价行政主管部门
C、当地人民政府
115.        有下列行为之一,应当给予治安管理处罚的,由( C )依照治安管理处罚条像的有关规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A、当地人民政府  
B、综合治理办公室   
C、公安机关
116.        盗窃电能的、由电力管理部门( A )构成犯罪的,依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的定追究刑事责任。
A、责令停止违法行为,追缴电费处应交电费五倍以下的罚款
B、责令停止违法行为,追缴电费
C、责令追缴电费并处应交电费五倍以下的罚款
117.        电力管理部门的工作人员( A )构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。
A、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊
B、滥用职权、徇私舞弊      
C、玩忽职守、徇私舞弊
118.        电力企业的( C )勒索用户、以电谋私, 构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。
A、抄表收费人员   
B、管理人员和查电人员               
C、管理人员和查电人员、抄表收费人员
119.        《电力法》自( B )起施行。
A、1995年12月28日
B、1996年4月1日
C、1996年元月1日
120.        检定0.5级电能表,检定装置的级别不能低于(D)级。
A、0.05          B、0.2          C、0.3        D、0.1
121.        1.0级三相电能表不平衡负载时,在cosθ=1.0时,20%标定电流负载点的基本误差限为(C)。
A、±1.0 %                B、±2.5 %
C、±2.0 %                D、±3.0%
122.        电流互感器一次安匝数(D)二次安匝数
A、大于       B、等于      C、小于        D、约等于
123.        使用中的0.2级检定装置的检定周期不得超过(B)。
A、1年                  B、2年                 C、3年                D、半年
124.        测定0.2级和0.5级电能表的基本误差时,要求环境温度对标准值的偏差分别不超过(C)。
A、±3°             B、±2°、±3°
C、±2 °            D、±3°、±2°
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:09 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)7

125.        检定2.0级单相有功表,在cos φ=1、10%标定电流负荷点的测量误差不得大于(B)。
A、±2.5%        B、±2.0%  
C、±3.0%        D、±3.5%
126.        测定0.5级电能表基本误差时,要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于(A)。
A、2 %         B、5 %         C、3%         D、4%
127.        基波电能表用于记录(C)电能。
A、杂波      B、谐波      C、基波      D、杂波、谐波、基波
128.        工频耐压试验电压应在(A)内,由零升至规定值并保持1min。
A、5--10s         B、0--10 s        C、30 s          D、10--20s
129.        一只0.5级电能表的检定证书上,某一负载下的误差数据为0.30%,那么它的实测数据应在(B)范围之内。
A、0.29%--0.34%                    B、0.275%--0.325%
C、0.251%--0.324%                  D、0.27%--0.32%
130.        互感器的标准器在检定周期内的误差变化,不得大于其允许误差的(A)。
A、1/3          B、1/4          C、1/5         D、1/10
131.        互感器检定中使用的电源及调节设备,应保证具有足够的容量及调节细度,并应保证电源的频率为(C),波形畸变系数不得超过5%。
A、50Hz    B 、50±0.2Hz        C、50±0.5Hz      D、50±0.1Hz
132.        标准电流互感器应比被检互感器高两个准确度级别,其实际误差应不大于被检电流互感器误差限值的(B)。
A、1/3         B、1/5         C 、1/10            D、1/20
133.        由于电能表的相序接入变化,影响电能表的读数,这种影响称为(C)。
A、接线影响            B、输入影响
C、相序影响            D、负载影响
134.        用于连接测量仪表的电流互感器应选用(B)。
A、0.1级和0.2级                  B、0.2级和0.5级
C、0.5级和3级                    D、3级以下
135.        在现场测定电能表基本误差时,若负载电流低于被检电能表基本电流的(B)时,不宜进行误差测量。
A、2%       B、10%      C、5%        D、1/3
136.        用额定电压220伏,标定电流5安,常数为1.2瓦时/转的单相电能表,现场测定电压220伏,标定电流5安、常数为1800转/千瓦时的单相电能表,当被测电能表转10圈时,标准电能表的算定转数是(A)。
A、4.63       B、6.67      C、21.61       D、2.16
137.        现场检验电能表时,当负载电流低于被检电能表标定电流的10%,或功率因数低于(B)时,不宜进行误差测定。
A、0.866        B、0.5        C、0.732         D、0.6
138.        现场检验电能表时,标准表电压回路连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻之和,不应大于(A)欧。
A、0.2       B、0.3          C、0.6         D、0.5
139.        在现场检验电能表时,应适当选择标准电能表的电流量程,一般要求通入标准的电流应不低于电流量程的(C)。
A、80%     B、50%      C、20%       D、1/3
140.        测量装置的工作电压低于500V的辅助线路对地的绝缘电阻时,应采用(C)的兆欧表。
A、1500V   B、100V   C、500V  D、200V
141.        电能表起动试验时,启动功率的监视示值误差不能超过(B)。
A、±3%          B、±5%         C、±10%      D、±15%
142.        电子表的高温试验中的高温是指(D)
A、40℃       B、50℃       C、60℃       D、70℃
143.        检定测量用电流互感器时,环境条件中温度应满足(A)。
A、+10℃-- +35℃      B、20±2℃
C、+10℃-- +25℃      D、+5℃-- +30℃
144.        使用(A)电能表不仅能考核用户的平均功率因数,而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A、双向计度无功    B、三相三线无功
C、三相四线无功    D、一只带止逆器的无功
145.        检定0.5级电能表应采用(B)级的检定装置。
A、0.05         B、0.1        C、0.2         D、0.03
146.        检定电压互感器时,要求环境条件满足:环境温度、相对湿度分别为(C)。
A、+10—35℃和85%以下            B、0—35℃和85%以下
C、+10—35℃和80%以下            D、0—35℃和80%以下
147.        检定电流互感器时,检流计和电桥应与强磁设备(大电流升流器等)隔离,至少距离为(B)以上。
A、1m      B、2m     C、3m     D、4m
148.        用兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值时,如(A),不予检定。
A、<5MΩ        B、≤5MΩ         C、>5MΩ      D、≥5MΩ
149.        运行中的35kV及以上的电压互感器二次回路,其电压降至少每(A)年测试一次。
A、二        B、三       C、四         D、五
150.        电能表检定装置中,升流器的二次绕组应与(C)串联。
A、电流调压器
B、标准电流互感器的二次绕组
C、被检表的电流线圈和标准电流互感器的一次绕组
D、移相器的输出端
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:14 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)8

150.        电能表检定装置中,升流器的二次绕组应与(C)串联。
A、电流调压器
B、标准电流互感器的二次绕组
C、被检表的电流线圈和标准电流互感器的一次绕组
D、移相器的输出端
151.        测量用互感器检定装置的升压、升流器的输出波形应为正弦波,其波形失真度应不大于(B)。
A、3%       B、5%        C、10%         D、2%
152.        测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时,应使用(B)兆欧表。
A、100V      B、500V      C、2500V      D、2000V
153.        电压负荷箱在 =1时的残余无功分量不得大于额定负荷的(A)。
A、±3 %                      B、±1%
C、±2 %                      D、±4%
154.        标准互感器使用时的二次实际负荷与其证书上所标负荷之差,不应超过(C)。
A、 ±3 %     B、±5%     C、±10 %     D、±4%
155.        互感器标准器在检定周期内的误差变化,不得大于误差限值的(A)。
A、1/3      B、1/4       C、1/5        D、1/10
156.        电压负载箱在额定频率为50(60)Hz时,在额定电压的20%--120%的范围内,其有功部分和无功部分的误差均不得超过(D)。
A、±4%         B、±5%          C、±1 %       D、±3%
157.        用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻不小于(B)。
A、10ΜΩ/kV     B、1ΜΩ/kV    C、500ΜΩ       D、2ΜΩ
158.        作标准用的电流互感器,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的(B)时,检定周期缩短为一年。
A、1/2          B、1/3         C、1/4       D、1/5
159.        0.1级电能表检定装置,应配备(B)。
A、0.05级标准表,0.01级互感器
B、0.1级标准电能表,0.01级互感器
C、0.1级标准表,0.02级互感器
D、0.05级标准表,0.005级互感器
160.        现场检验电流互感器时,要求调压器和升流器的容量应满足(C)。
A、试电流互感器的容量
B、被试电流互感器升流到额定电流时的要求
C、被试电流互感器,升流到120%额定电流时的要求
D、被试电流互感器升流到150%额定电流时的要求
161.        检定0.2级的电压互感器,在50%额定电压下,由误差测量装置的最小分度值引起的测量误差,其比值差和相位差分别应不大于(A)。
A、±0.02%、±1′               B、±0.025%、±1.5′
C、±0.025%、±2′              D、±0.05%、±1′
162.        检定0.2级的电压互感器,在20%额定电压下,由误差测量装置的灵敏度所引起的测量误差,其比值差和相位差应不大于(C)。
A、±0.02%、±0.5′              B、±0.015%、±0.45′
C、±0.02%、±1′               D、±0.015%、±1.5′
163.        准确度级别为0.5级的电压互感器,在100%额定电压测量点下,检定证书上填写的比值差为零,则实际的比值差为(C)。
A、-0.001%≤比值差≤-0.001%
B、-0.001%≤比值差≤+0.01%
C、-0.025%≤比值差≤+0.025%
D、-0.05%≤比值差≤+0.05%
164.        由误差测量装置所引起的测量误差,不得大于被检电流互感器误差限值的(A)。
A、1/10       B、1/15       C、1/20         D、1/5
165.        0.2级电压互感器在20%额定电压下的比差和角差的误差限分别为(D)。
A、±0.4%、±15′          B、±0.4%、±10′
C、±0.20、±0′            D、±0.4%、±20′
166.        电流互感器二次阻抗折合到一次侧后,应乘(A)倍。(电流互感器的变比为K)
A、1/K2           B、1/K           C、K2          D、K
167.        由误差测量装置的最小分度值所引起的测量误差,不得大于被检电流互感器允许误差的(A)。
A、1/15         B、1/20        C、1/10         D、1/5
168.        当电压互感器二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是(B)。
A、值差往负,相位差往正
B、比值差往正,相位差往负
C、比值差往正,相位差往正
D、比值差往负,相位差往负
169.        用0.1级的电流互感器作标准,检定0.5级的电流互感器时,在额定电流的100%下,比值差和相位差的读数平均值分别为:-0.355%、+15′。标准器的误差分别为:-0.04% 、+3.0′。则在检定证书上应填写为(A)。
A、-0.35%、+16′           B、-0.40%、+18′
C、-0.30%、+12′           D、-0.40%、±15′
170.        检定0.2级的电流互感器时,在额定电流的100%,误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响不大于(A)。
A、±0.01%、±0.5′                  B、±0.02%、±1.0′
C、±0.03%、±1.5′                  D、±0.04%、±2.0′
171.        检定0.5级电流互感器,在100%--120%额定电流下,由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于(B)。
A、±0.05%、±0.2′                  B、±0.025%、±1.5′
C、±0.03%、±1.5′                  D、±0.05%、±1′
172.        高压互感器,至少每(C)年轮换或现场检验一次。
A、20                B、5                C、10                D、15
173.        低压电流互感器,至少每(D)年轮换或现场检验一次。
A、5                B、10                C、15                D、20
174.        互感器校验仪的检定周期一般不超过(B)。
A、半年           B、1年          C、2年、         D、3年
175.        标准电能表的预热时间一般为(A)。
A、按其技术要求确定                        B、电压线路1h、电流线路30min。
C、电压、电流线路各1h                D、电压线路1h,电流线路15min。
176.        测量用电压互感器的准确度等级从1.0级到0.05级共分为(C)个等级。
A、9              B、7            C、5         D、3
177.        当电压互感器一、二次绕组匝数增大时,其误差的变化是(A)。
A、增大        B、减小         C、不变        D、不定
178.        0.1级的标准电流互感器,在5%额定电流时,其允许变差的比值差和相位差为(B)。
A、(0.05%、2′)                     B、(0.08%、3′)
C、(0.02%、1′)                     D、(0.08%、2′)
179.        0.01级电压互感器在20%额定电压时的比值差应不大于(A)。
A、±0.02%   B、±0.04%   C、±0.015%   D、±0.03%
180.        一般对于周期检定的电子式标准电能表,可通过测试绝缘电阻来确定电表绝缘性能,测量辅助电源端子对外壳、输入端子对辅助电源之间的绝缘电阻应不低于(C)。
A、2.5M欧      B、500M欧       C、100M欧       D、1000M欧
181.        准确度级别为0.01级的电压互感器,在100%额定电压测量点下,检定证书上填写的比值差为零,则修约前比值差的范围应是(A)。
A、-0.0005%≤比值差≤+0.0005
B、-0.0001%≤比值差≤+0.0001%
C、-0.01%≤比值差≤+0.01%
D、-0.001%≤比值差≤+0.001%
182.        在使用电能表检定装置检定电能表时,电流回路的(B)会引起电源的功率稳定度不满足要求,为此需采用自动调节装置来稳定电流或功率。
A、负载大         B、负载变化大  
C、负载不对称     D、负载感抗较大
183.        测定电能表检定装置的输出功率稳定度时,应在装置带(C)测试条件下分别进行测定。
A、常用量限的上限,cosφ=1.0, 最大负载和最小负载
B、常用量限的上限,cosφ=1.0和cosφ=0.5感性最大负载
C、常用量限的上限,cosφ=1.0 和cosφ=0.5  感性最大负载和最小负载
D、常用量限的下限, cosφ=1.0,最大负载和最小负载
184.        电子式电能表在24小时内的基本误差改变量(简称变差)的绝对值(%)不得超过该表基本误差限绝对值的(C)。
A、1/2    B、1/3    C、1/5    D、1/10
185.        工作条件下,复费率电能表标准时钟平均日计时误差应不得超过(D)s/d。
A、1       B、2     C、0.1      D、0.5

[ 本帖最后由 wang6626866 于 2008-4-17 20:21 编辑 ]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:16 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)9

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)
186.        在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定值的(B)之间的任一数值内,测量用电压互感器的误差不得超过规程规定的误差 限值。
A、20%-100%             B、25%-100%
C、20%-120%             D、25%-120%
187.        一般要求电能表满载调整装置的调整裕度不小于(D)。
A、±1 %      B、±2 %       C、±3 %          D、±4%
188.        额定电压为100V的电能表的所有端钮应是独立的,端钮间的电位差如超过(C)时,应用绝缘间壁隔开。
A、100V        B、86.6V        C、50V          D、70.7V
189.        额定最大电流为20A的电能表的电流线路端钮孔径应不小于(A)。
A、4.5mm       B、3mm         C、4mm           D、5mm
190.        用互感器校验仪测定电压互感器二次回路压降引起的比差和角差时,采用户外(电压互感器侧)的测量方式(C)。
A、使标准互感器导致较大的附加误差
B、所用的导线长一些
C、保证了隔离用标准电压互感器不引入大的附加误差
D、接线简单
191.        电能表的直观检查是凭借(A)进行的。
A、检查者的目测或简单的工具。
B、检测工具和仪器
C、检定装置
D、专门仪器
192.        现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在(B)个工作日内更换。
A、2    B、3     C、5   D、7  
193.        下列设备不是电能计量装置的是(D)。
A、电能表   B、计量用互感器   C、电能计量箱   D、失压记时器
194.        互感器或电能表误差超出允许范围时,以(B)误差为基准,进行退补电量计算。
A、基本误差      B、0       C、修正误差
195.        一般对新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置都必须先进行(B)。
A、带电接线检查          B、停电接线检查
C、现场试运行            D、基本误差测试验
196.        负荷容量为315kVA以下的低压计费用户的电能计量装置属于(D)类计量装置。
A、Ⅰ类           B、Ⅱ类          C、Ⅲ类          D、Ⅳ类
197.        按照无功电能表和有功电能表电量之比计算出的功率因数属于(C)。
A、瞬时功率因数    B、平均功率因数   C、加权平均功率因数
198.        对两路及以上线路供电(不同的电源点)的用户,装设计量装置的形式为(C)。
A、两路合用一套计量装置,节约成本
B、两路分别装设有功电能表,合用无功电能表
C、两路分别装设电能计量装置
D、两路合用有功电能表,但分别装设无功电能表
199.        在我国,110KV及以上的电力系统中性点往往(B)。
A、不接地    B、直接接地    C、经消弧线圈接地   D、A、B都可
200.        用来控制、指示、测量和保护一次电路及其设备运行的电路图是(D)
A、主结线图   B、一次电路图   C、一次结线图   D、二次回路图
201.        为了准确考核纯用电客户的功率因数,安装在客户处的电能计量装置应具有(B)的功能
A、计量正向有功和无功电量
B、计量正向有功和正、反向无功电量
C、计量正向有功和四象限无功电量  
D、计量正、反向有功和无功电量。
202.        为及时掌握标准电能表、电能表及互感器检定装置的误差变化情况,电能计量所(室)应至少每(B)进行误差比对一次,发现问题及时处理。
A、三个月                B、六个月                C、1年                        D、2年
203.        电能表检定装置在额定负载范围内,调节相位角到任何相位时,引起输出电压(电流)的变化应不超过(D)。
A、±2%                 B、±3%                  C、±5%                D、±1.5%
204.        准确度级别为0.01级的电流互感器,在额定电流的5%时,其允许比值差和相位差为(C)。
A、(±0.01%、±0.3′)             B、(±0.015%、±0.45′)
C、(±0.02%、±0.6′)             D、(±0.02%、±0.45′)
205.        测定装置标准偏差估计值,对每个检定点进行不少于(B)次测定,并且在相邻测量之间,控制开关和调整设备应加以操作。
A、2次            B、5次            C、10次         D、3次
206.        校验仪差值回路对标准和被检互感器的附加容量,不应超过校验仪工作电流(电压)回路额定容量的(B)。
A、1/10          B、1/15          C、1/20         D、1/5
207.        某10kV用户有功负荷为350kW,功率因数为0.8,则应选择变比分别为(A)的电流互感器和电压互感器。
A、30/5、10000/100       B、50/5、10000/100
C、75/5、10000/100       D、150/5、10000/100
208.        0.5级电子式电能表的最大启动电流不超过 (B)。
A、0.2%Ib    B、0.1%Ib    C、0.4%Ib   D、0.5%Ib
209.        作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的(C)。
A、1/3          B、1/4          C、1/5      D、1/6
210.        在检定周期内,标准电压互感器的误差变化不得大于其误差限值的(B)。
A、1/5         B、1/3          C、1/2         D、2/3
211.        整体式电能计量柜的测量专用电压互感器应为(A)。
A、二台接成V/V形组合接线
B、三台接成Y/y形组合接线
C、三台接成Y0/y0组合接线
D、三相五柱整体式
212.        计量柜(箱)门、操作手柄及壳体结构上的任一点对接地螺栓的直流电阻值应不大于(D)欧姆。
A、0.1      B、0.05     C、0.01      D、0.001
213.        对于适用于Ⅰ类电力用户的整体式电能计量柜中的电压互感器二次回路压降引起的计量误差限值应不超过(D)。
A、0.5%       B、0.25%       C、0.2%       D、0.1%
214.        对电压等级为6kV的电压互感器进行工频耐压试验时,出厂试验电压为(A)。
A、32kV     B、28kV      C、38kV        D、42kV
215.        在带电的电流互感器二次回路上工作,可以(B)。
A、将互感器二次侧开路
B、用短路匝或短路片将二次回路短路
C、将二次回路永久接地点断开
D、在电能表和互感器二次回路间进行工作
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:18 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)10

216.        按照《电业安全工作规程》规定,完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施,(B),带电部位和其他注意事项。
A、组织措施     B、工作内容     C、技术措施
217.        《电业安全工作规程》规定,接地线截面应符合短路电流的要求,但不得小于(C)平方毫米。
A、2.5         B、4       C、25        D、40
218.        互感器的标准器使用时的二次负荷与其证书上所标负荷之差,不应超过(B)。
A、±5%        B、±10 %        C、±15%       D、±20%
219.        额定二次电流为5A的电流互感器,其下限负荷不得低于(D)VA.
A、3.75              B、1.25           C、5            D、2.5
220.        对测量用电流互感器采用闭路退磁法时,应在二次绕组上接一个相当额定负荷(D)倍的电阻,给一次绕组通以工频电流,由零增至1.2倍的额定电流,然后均匀缓慢地降至零。
A、10        B、5-10      C、5-20       D、10-20
221.        电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于 (B)mm2。
A、5         B、4         C、3         D、2
222.        由误差测量装置灵敏度所引起的测量误差,不得大于被检电流互感器误差限值的(C)。
A、1/10       B、1/15       C、1/20         D、1/5

223.        检定电流互感器时,接地导线截面不得小于(A)mm2。
A、1.5     B、2.5      C、4       D、1
224.        检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足(A)的情况下,应尽量缩短升流导线的长度
A、互感器一次电流         B、互感器容量
C、互感器二次压降         D、导线电阻要求
225.        为了确定互感器的标准器二次回路的工作电压,采用的监视电压表应该为(C)。
A、0.5级          B、1.0级      C、1.5级         D、2.0级
226.        0.3级电能表检定装置,标准电压、电流互感器的准确度等级应不低于(C)。
A、0.02        B、0.03         C、0.05          D、0.1
227.        下列说法中,正确的是(A)。
A、电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器的二次侧必须分别接地
B、电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量
C、电能表采用直接接入方式时,电流电压互感器二次应接地
D、电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接
228.        中性点有效接地的高压三相三线电路中,应采用(B)的电能表。
A、三相三线        B、三相四线 
C、A、B均可      D、高精度的三相三线
229.        复费率电能表可通过走字试验,连续运行。根据电台报时声,每隔(A)测定1次计时误差,取3次测定的平均值,即为平均日计时误差。
A、24h        B、72h        C、6h       D、48h
230.        对复费率电能表,进行走字试验时,连续走字时间大于72h,小负载电流运行的时间不得少于总时间的20%,且期间要有(C)的断电送电过程,以检查单片机运行是否正常,数据保存是否正确。
A、三次以上       B、两次       C、两次以上      D、三次
231.        检定装置准确度等级为0.1级,那么装置调定电压的调节细度必须满足(B)。
A、0.01%         B、0.02%         C、0.05%         D、0.1%
232.        电能表检定装置调节细度的测定应在装置(D)条件下,在调节器输出电压(电流)额定值附近进行。
A、带最大负载            B、带额定负载
C、带最小负载            D、带最大负载或最小负载
233.        接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用(B)。
A、三台电压互感器,且按Y0/Y0方式接线
B、二台电压互感器,且按V/V方式接线
C、三台电压互感器,且按Y/Y方式接线
D、二台电压互感器,接线方式不定
234.        检定0.1级标准装置时,调节任一相电压,其余两相电压(电流)的变化应不超过(B)。
A、±0.2%                 B、±0.5%                C、±1%                D、±2%
235.        对电能表检定装置进行绝缘强度试验时,应选用额定电压为1kV的兆欧表测量绝缘电阻,电阻值应不小于(B)。
A、2MΩ           B、5MΩ        C、2KΩ         D、2.5MΩ
236.        在有电压互感器的电能表检定装置中测试电压回路接入标准表与被检表端钮间电位差,此电位差是指(C)。
A、标准表与被检表同相端钮间的电位差
B、标准表端钮上电压与被检表端钮上电压的算术差
C、被检表和电压互感器初级同相间两对电压端钮间的电位差之和
D、被检表和电压互感器初级同相间单根导线上的电位差
237.        安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应(B)。
A、不装设隔离开关辅助融点和熔断器
B、不装设隔离开关辅助融点,但可装设熔断器
C、装设隔离开关辅助融点和熔断器
D、装设隔离开关辅助融点
238.        检定装置中标准表与被检表同相电压回路间的电位差与被检表额定电压的百分比应不超过检定装置准确度等级值的(C)。
A、1/3          B、1/5         C、1/6           D、1/10
239.        单相检定装置的保护装置跳闸或熔断器断开,其原因可能是(A)。
A、因接错线将装置的电流、电压回路短路
B、装置的标准电流互感器二次回路短路
C、被检表的电压、电流线路的连接片被断开
D、被检表的电流线路断开,未形成回路
240.        被检表为三相三线3×100V的电能表时,要求0.1级的检定装置电压回路接入标准表与被检表端钮间电位差不可超过(A)。
A、16.7mV        B、40mV        C、60mV         D、11.5mV
241.        在对电子式电能表进行静电放电试验时,如被试电能表的外壳虽有涂层,但未说明是绝缘层,应采用(A)。
A、接触放电                B、间接放电                C、气隙放电                D、静电屏蔽
242.        为保证电能计量的准确性,对新装、改装重接二次回路后的电能计量装置,应在投运后(D)内进行现场检验,并检查二次回路接线的正确性
A、十个工作日   B、十五个工作日   C、两个月   D、一个月
243.        对计量标准考核的目的是(C)。
A、确定其准确度
B、评定其计量性能
C、确定其是否具有开展量值传递的资格
244.        离地面(A)及以上的工作均属高空作业。
A、2米    B、5米    C、3米    D、4米
245.        电气工作人员对安全规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续(C)个月及以上者,必须重新温习电业安全规程并经考试合格后,方可恢复工作。
A、6    B、12    C、3    D、15
246.        安装式电能表在做潜动时,在启动电流下产生一个脉冲的(C)倍时间内,测量输出应不多于一个脉冲。
A、6     B、8    C、10    D、12
247.        检定交流电能表检定装置时,外磁场磁感应强度不大于(A)mT。
A、0.0005    B、0.005   C、0.05    D、都不对
248.        确定日计时误差,标准时钟的准确度应优于被检误差的(B)。
A、1/5     B、1/10     C、1/20     D、 都不对
249.        确定需量示值误差时,应选择(C)个负载点。
A、2     B、2    C、3     D、4
250.        日计时误差的化整间距为(D)。
A、1s    B、0.05s    C、0.02s     D、都不对
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:20 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)11

251.        互感器校验仪所引起的测量误差不大于被检电流互感器误差限的(B)。
A、1/5     B、1/10     C、1/20     D、1/15
252.        凡用(A)V兆欧表测量TA一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻小于5兆欧者,不予检定。
A、500    B、1000   C、2000    D、2500
253.        在检定周期内,标准互感器的误差变化,不得大于误差限值的(C)。
A、1/5     B、1/4     C、1/3    D、1/6
254.        额定二次容量为15VA的100/5电流互感器,在20%额定电流时的容量为(D)VA。
A、0.3    B、0.4     C、0.5    D、0.6

255.        额定二次电压为100V,额定二次负荷为30VA的电压互感器,其二次额定负荷导纳导为(A)西门子。
A、0.003    B、0.004     C、0.005    D、0.006
256.        0.1级标准电能表连续工作8小时允许基本误差的改变量的绝对值(%)为( D)。
A、0.006     B、0.015    C、0.06    D、0.03
257.        经电流互感器接通的1.0级电子式电能表启动电流应为(B)Ib。
A、0.001      B、0.002     C、0.003    D、0.004
258.        0.2S级电流互感器1% Ib 的相位差限值为±(C)’。
A、10    B、15    C、30     D、45
259.        现场检验时,电压和电流的波形失真度≤ (D)。
A、2%    B、3%    C、4%    D、5%
260.        在检验电能表时被检表的采样脉冲应选择确当,不能太少,至少应使两次出现误差的时间间隔不小于(B)s。
A、3     B、5     C、10     D、20
261.        现场检验时,多功能电能表的示值应正常,各时段记度器示值电量之和与总记度器示值电量的相对误差应不大于(B)%。
A、0.05%    B、0.1%    C、0.15%   D、0.2%
262.        检定0.2级电子式电能表应至少采用(D)级的检定装置。
A、0.1     B、0.01    C、0.02     D、0.05
263.        检定0.05级及以下装置的环境条件为(C)。
A、温度23±2℃,相对湿度≤60±15%
B、温度23±2℃,相对湿度≤50±20%
C、温度20±2℃,相对湿度≤50±20%
D、温度20±2℃,相对湿度≤60±15%
264.        《电能计量装置技术管理规程》规定检定电能表时,其实际误差应控制在规程规定基本误差限的(B)以内。
A、60%     B、70%     C、75%     D、80%
265.        经检定合格的电能表在库房中保存时间超过(A)应重新进行检定。
A、6个月    B、9个月    C、12个月    D、24个月。
266.        经检定合格的工作计量器具需要结论时,应出具(B)
A、测试报告   B、检定证书   C、检定结果通知书  D、检定合格证
267.        检定0.2S级电流互感器得到的测量值为-0.150%、+4.15′,修约后数据应为(A)。
A、-0.16%、+4′       B、 -0.14%、+4′
C、-0.16%、+4.0′     D、-0.14%、+4.0′
268.        变压器容量为500kVA高供低计用户的电能计量装置属于(C)类计量装置。
A、Ⅰ    B、Ⅱ     C、Ⅲ    D、Ⅳ。
269.        用户Ⅱ类电能计量装置的有功、无功电能表和测量用电压、电流互感器的准确度等级应分别为(B)。
A、0.5级,2.0级,0.2S级,0.2 S级
B、0.5或0.5S级,2.0级,0.2级,0.2S 级
C、0.5S级,2.0级,0.2级,0.2S级
D、0.5或0.5S级,2.0级,0.2S级,0.2S 级
270.        35kV电能计量柜的电压互感器二次应采用(A)。
A、二台接成V、v形接线      B、三台接成Y、y形接线
C、三台接成YN、yn形接线    D、三台接成Δ、Δ形接线
271.        为提高低负荷计量的准确性,应选用过载(B)及以上的电能表。
A、2倍    B、4倍    C、5倍    D、10倍。
272.        多功能安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的(B)。
A、0.5%    B、1%     C、1.5%     D、2%
273.        确定日计时误差、时段投切误差和需量周期误差时,标准时钟的准确度应优于被检误差的(B)。
A、1/5      B、1/10      C、1/20      D、1/50
274.        安装式电能表经检定合格的由检定单位加上(C),不合格的加上不合格标记。
A、合格标记   B、封印   C、封印或检定标记  D、封印和合格标记
275.        互感器实际二次负荷应在(A)额定二次负荷范围内。
A、25%--100%   B、 20%--100%   C、15%--100%   D、10%--100%
276.        装置基本误差符合规定的同时,在15min内的最大变化值应不超过对应最大允许误差的(B)
A、10%       B、20%       C、30%       D、50%
277.        多功能安装式电能表需量示值误差以相对误差表示。在参比电压、参比频率、cosφ=1.0时,当I=0.1Ib~Imax,其需量误差(%)应不大于(C)。
A、0.5      B、1.0      C、规定的准确度等级值
278.        JJG596-1999规定:使用中安装式电能表的检定周期一般为5年。检定机构可以根据电能表的结构和实际使用情况采用抽样或统计概率的办法确定检定周期,但要报经(C)批准。
A、法定计量检定机批准        B、授权单位
C、省级以上计量行政部门      D、县级以上计量行政部门
279.        参比条件下,1.0级单相电子式电能表电流量限10(40)A,当负载电流为0.1Ⅰb、cosφ=0.5(L)时,允许的误差限是(C)。
A、±1.0%     B、±2.0%     C、±1.5%     D、±3.0%
280.        电子式电能表电压回路加参比电压,电流回路无电流时,安装式电能表在启动电流下产生一个脉冲的(A)时间内,测量输出应不多于1个脉冲。
A、10     B、2     C、20     D、5
281.        当运行中电器设备发生火灾时,不能使用(D)进行灭火。
A、黄沙  B、二氧化碳灭火器  C、四氯化碳灭火器  D、泡沫灭火器
282.        电气作业的安全技术措施主要有(D)。
A、作业相关设备的停电和验电    B、作业相关设备的安全接地
C、悬挂标示牌和装设遮拦       D、以上三种措施
283.        按规定的环境条件和电压值对安装式电能表,施以50Hz的正弦交流电压,进行耐压试验,历时一分钟,这时不应出现(A)
A、击穿和电弧放电,也不应出现机械损伤
B、击穿、电弧放电、电晕现象,也不应出现机械损伤
C、击穿和机械损伤
284.        电能表最大需量功率部分的测量误差是指:(A)
A、相对引用误差      B、相对误差     C、最大引用误差
285.        用于现场的0.2级安装式电能表,室内检定时,单次测量的标准偏差估计值,应不大于(C)
A、0.02(COSΦ=1)  0.02(COSΦ=0.5)
B、0.03(COSΦ=1)  0.03(COSΦ=0.5)
C、0.04(COSΦ=1)  0.04(COSΦ=0.5)
286.        测定0.2级和0.5级电能表的基本误差时,要求电压对额定值的偏差不超过(B)。
A、±0.2%  ±0.5%       B、±0.5%        C、±0.2%
287.        用比较法检定2级交流有功电能表时,要求标准电能表的允许相对误差为(D)。
A±0.5%     B、±0.4%     C、±0.3%     D、±0.2%
288.        1.0级电子式电能表,标准偏差估计值S%应不超过(C)。
A、0.04      B、0.1      C、0.2      D、0.4
289.        交流电能表起动试验应在额定电压,额定频率和功率因数为(A)的条件下进行。
A、1.0     B、0.5(感性;)   C、0.5(容性)    D、0.8(感性)
290.        单相电子式电能表1.0级,5(20)A,参比电压220V,仪表常数3200imp/kWh,无负载潜动最短试验的时间为(D)。  
A、20min     B、28min     C、38min     D、43min
291.        用瓦秒法检定电能表时,标准测时器的测量误差(%)小于标准表准确度等级的(B)。
A、 l/4     B、1/20     C、1/10     D、1/5
292.        用比较法检定0.5级交流有功电能表基本误差时,要求监视功率表的准确度为(B)。
A、±1.0%     B、±0.5%     C、±0.3%     D、±0.2%
293.        0.1级交流电能表检定装置,在参比条件下,功率因数为0.5(L)时的最大允许误差限为(B)。
A、±O.1%     B、±0.15%     C、±0.2%    D、±0.3%
294.        在交流电能表检定装置上配用多量程标准电流、电压互感器,主要目的是为了(C)。
A、检定方便
B、隔离高压
C、改变量程,使标准电能表或标准功率表在忙、满量程下工作,保证装置的准确度
295.        交流电能表检定装置中,设置相位平衡调节装置,目的是为了 (B)。
A、调节功率因数  B、调节三相系统的对称性 C、改变功率表的极性
296.        对应能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做(C)。
A、最大电流       B、额定电流      C、额定最大电流
297.        电流互感器和电压互感器与电能表配合使用时其正确极性应是(B)。
A、加极性      B、减极性      C、加极性或减极性均可
298.        某火电厂现有装机容量10万kW,其上网计量点的电能计量装置属于(B)类电能计量装置。
A、I类     B、II类     C、III类     D、IV类
299.        按《电能计量技术管理规程》规定,II类电能计量装置的有功、无功、TV、TA的准确度等级分别应为(C)
A、0.5,2.0,0.2,0.5 S       B、1.0,2.0,0.5,0.5S
C、0.5,2.0,0.2,0.2S        D、1.0,2.0,0.5,0.2S
300.        一家商铺最大负荷为2kW,正常负荷为360W,则应安装一只(B)单相复费率电能表。
A、1.5(6)A     B、2.5(10)A     C、5(20)A     D、10(40)A
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:31 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)12

301.        在检定电压互感器时,由误差测量装置最小分度值所引起的测量误差,不得大于被检电压互感器误差限值的(B)。
A、1/10      B、1/15      C、1/20      D、1/5
302.        宽负载单相、三相有功或无功电能表是指(A)的电能表。
A、Imax≥2Ib      B、Imax≥4Ib     C、 Imax≥3Ib  
303.        0.1级电能表检定装置中电流表准确度等级不低于(A)。
A、 0.5      B、 1.0      C、1.5       D、2.0
304.        以下属于电子式电能表验收检定项目的是:(B)。
A、电压影响       B、测量标准偏差估计值
C、冲击电压       D、短时过电流
305.        自热影响试验最少应进行(C)。
A、120min       B、90min         C、60min       D、45min
306.        以下不属于电子式电能表常规检验的项目是(A)。
A、冲击电压试验   B、停止试验   C、工频耐压试验  D、启动试验
307.        电子式电能表的高温试验中,高温是指 (D)±2℃。
A、40       B、50       C、60      D、70
308.        电子式电能表的低温试验中,低温是指 (D)±2℃。
A、-50      B、-40      C、-30     D、-25
309.        检定0.2级电子式电能表时,标准电能表的脉冲数不应少于(B)。
A、10000     B、5000     C、2000      D、1000
310.        电子式电能表输出脉冲的宽度应为(C)。
A、60ms     B、不小于60ms     C、不小于80ms     D、80ms
311.        以下那种情况不易现场校验表:(C)。
A、负载电流为15%In       B、功率因数为0.6
C、电压为85%Un           D、负载电流为20%In
312.        检定电流互感器误差时,由互感器校验仪灵敏度引起的测量误差,应不大于被检电流互感器误差限值的:(B)。
A、1/5       B、1/20     C、1/10      D、1/3
313.        检定电流互感器误差时,由周围电磁场所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的:(C)。
A、1/10     B、1/15     C、1/20     D、1/5
314.        现场检验电流互感器时,如果一次电流最大为500A,则调压器和升流器应选:(C)。
A、1kVA      B、2kVA      C、3kVA     D、5kVA
315.        多功能电能表除具有计量有功(无功)电能量外,至少还具有(B)。以上的计量功能,并能显示、储存多种数据,可输出脉冲,具有通信接口和编程预置等各种功能。
A、一种     B、二种     C、三种      D、四种
316.        对于电子式电能表检定装置,以下元件中哪一项并不是一定得具有:(B)。
A、标准电能表   B、标准互感器    C、程控电源    D、计算机
317.        当I=200A时,检定装置在标准表安放位置磁感应强度不得:(B)。
A、大于0.025Mt  B、大于0.05mT  C、大于0.25mT  D、没有要求
318.        被检三相电能表准确度等级为1.0级时,每一相(线)电压对三相电压平均值相差不超(B)。
A、±0.5%   B、 ±1.0%   C、 ±1.5%   D、 ±2.O%
319.        检定装置带额定负载和轻负载时,标准表和被检表同相两对电压端钮间电位差之和与被检电能表额定电压的百分比,应不超过装置准确度等级值的:(C)。
A、1/2     B、1/3     C、1/6     D、1/10
320.        1.5(6)A 的1级电子式电能表(不经互感器)的允许启动电流值为(D)。
A、15Ma     B、9mA     C、24mA     D、6mA
321.        3×1.5(6)A电子式有功电能表在 平衡负载,首次检定应检定的负荷点为(C)。
A、0.05Ib 、0.2Ib、0.5Ib、0.5Imax、Imax
B、 0.05Ib 、0.1Ib、Ib、0.5Imax、Imax
C、0.05Ib 、0.1Ib、0.5Ib、Ib 、0.5Imax、Imax
D、 0.05Ib 、O.2Ib、Ib、0.5Imax、Imax
322.        多功能电能表应至少能存储除本月外(B)个月的电量。
A、1     B、    2     C、3      D、4
323.        2.0级电子式电能表在平衡负载时I=0.15Ib   cos=1.0时的允许误差限为(B)。
A、3%    B、±2%    C、2.5%    D、l%。
324.        电压互感器使用时应将其一次绕组(B)接入被测线路。
A、串联     B、并联     C、混联
325.        检定电流互感器误差时由测量装置引起的测量误差不得大于被检电流互感器误差限值的(C)。
A、1/3     B、1/5     C、1/10     D、1/20
326.        检定互感器时,所用电源的波形畸变系数不得超过(A)。
A、5%    B、3%    C、2%   D、1%
327.        0.5级电压互感器测得的比差和角差分别为-0.275%和+19′,经修约后的数据应为(C)。
A、-0.25%和+18′      B、-0.28%和+19′
C、-0.30%和+20′      D、-0.28%和+20′
328.        用2.5kV兆欧表测量全绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻值不小于(B)。
A、1MΩ/kV       B、10MΩ/kV   
C、100MΩ/Kv     D、500MΩ/kV
329.        用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值应大于(B)。
A、1MΩ      B、5MΩ     C、10MΩ    D、20MΩ
330.        现场检验互感器时,标准器的准确度等级为(D)较为合适。
A、0.1级      B、0.01级     C、0.02级     D、0.05级
331.        《电能计量装置技术管理规程》是(D)。
A、DL/T 614—1997      B、DL/T 725--2000
C、JJG307—1988        D、DL/T448—2000
332.        以下哪一项应属于I类电能计量装置。(A)。
A、用于计量变压器容量为20000kVA的高压计费用户的计量装置
B、用于计量100MW发电机发电量的计量装置
C、用于计量供电企业之间交换电量的计量装置
D、用于计量平均月用电量100万kWh计费用户的计量装置
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:33 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)13

333.        某电网经营企业之间电量交换点的计量装置平均月计量电量为200万kWh,则该套计量装置属于(A)类计量装置。
A、I类    B、Ⅱ类    C、Ⅲ类    D、Ⅳ类
334.        用于计量容量为315kVA变压器的计费用户计量装置属于(C)   类。
A、I类    B、Ⅱ类    C、Ⅲ类    D、Ⅳ类
335.        至少应采用0.2级电压互感器的电能计量装置是:(B)。
A、Ⅱ类    B、I类和Ⅱ类    C、Ⅳ类    D、Ⅲ类和Ⅳ类
336.        S级电能表在(A)负荷点的误差没有要求。
A、0.5%Ib    B、2%Ib     C、5%Ib     D、10%Ib
337.        S级电流互感器与普通电流互感器相比,在(D)负荷点的误差要求相同。
A、1%Ib     B、5%Ib     C、20%Ib     D、100%Ib
338.        电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的(B)左右。
A、70%    B、60%    C、50%    D、80%
339.        Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降不应大于其额定电压的(C)。
A、O.5%    B、0.25%    C、0.2%    D、0.1%
340.        35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,   (C)。
A、应装设熔断器
B、可装设隔离开关辅助接点,但不应装设熔断器
C、应不装隔离开关辅助接点和熔断器
341.        电能计量二次回路的连接件、接线盒导电部分应采用(B)。
A、镀锌铁材     B、铜材    C、铝材
342.        对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每(B)现场检验一次。
A、一年      B、二年     C、三年
343.        新投运或改造后的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在(C) 内进行首次现场验收,并检查二次回路接线的正确性。
A、十个工作日      B、半个月      C、一个月
344.        电气工作人员在10kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(A)。
A、0.35m     B、 0.40m     C、0.50m
345.        电气工作人员在35kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(C)。
A、0.40m    B、0.50m    C、0.60m   
346.        电气工作人员在110kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(C)。
A、0.50m     B、1.0m     C、1.50m
347.        电气工作人员在6kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(B)。
A、0.30m     B、0.35m     C、040m
348.        若某电子式电能表的启动电流是0.01Ib,过载电流是6Ib,则A/D型的电能表要求 A/D转换器的位数可以是(A)。
A、10     B、 9     C、 1l    D、 8
349.        220V、10(40)A的单相电子表在静电放电试验中,计度器不应产生大于(D)kWh的变化。
A、0.022    B、 0.0022    C、0.088    D、 0.0088
350.        电能表检定装置中0.1级标准电能表,在检定电子表时,累计脉冲数不应少于(B)。
A、10000    B、5000    C、2000    D、1000
351.        三相多功能电能表的误差以调整(B)为主。
A、硬件   B、 软件    C、 软硬件    D、CPU
352.        以下哪种情况不宜现场校表(C)。
A、负载电流为15%IV     B、功率因数为0.6
C、电压为85%Un         D、负载电流为20%IV
353.        Ⅱ类计量装置适用于(月平均用电量)或(变压器容量)不小于(A)。
A、100万kWh、2000kVA      B、10万kWh、 315kVA
C、100万kWh、 315kVA            D、10万kWh、2000kVA
354.        某用户月平均用电为20万kW •h,则应安装(C)计量装置。
A、Ⅰ类                                                    B、Ⅱ类
C、Ⅲ类                                                    D、Ⅳ类
355.        I类计费用计量装置电压互感器二次压降应不大于额定二次电压的(A)。
A、0.2%                                                     B、0.5%   
C、1%                                                            D、2%
356.        电能计量装置技术管理规程适用于电力企业( B )用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。
A、计量管理      B、贸易结算    C、营业管理    D、指标分析
357.        安全生产基本方针是: 安全第一、预防为主、(D)。
A、服务优质    B、保证供电    C、 保障平安    D、综合治理
358.        电气设备分为高压和低压两种,高压是指设备对地电压在( B )以上者。
A、220V    B、1000V    C、380V    D、500V
359.        电能计量装置包括(B)。
A、电能表、互感器、计费系统
B、电能表、互感器及其二次回路
C、进户线、电能表、互感器
360.        黑白表只有(B)费率。
A、1个    B、2个    C、3个    D、4个
361.        用额定电压220伏,标定电流5安,常数为1.2瓦时/转的单相电能表,现场测定电压220伏,标定电流5安、常数为1800转/千瓦时的单相电能表,当被测电能表转10圈时,标准电能表的算定转数是(A)。
A、4.63       B、6.67     C、21.61       D、2.16
362.        电子式标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过该表基本误差限绝对值的( C )。
A、1/2     B、1/3     C、1/5     D、1/10
363.        安全管理“四个凡事” 是指凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,( A )。
A、凡事有人监督        B、凡事有人管理
C、 凡事有人检查       D、 凡事有人监察
364.        安全“三控”指可控、能控、( C )。
A、保控      B、遥控      C、 在控
365.        国务院 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定死亡 30人以上,或重伤 100 人以上,或经济损失 1 亿元以上为(A)。
A、特别重大事故    B、 重大事故     C、一般事故
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:34 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)14

366.        作业现场 “四到位”指人员到位,( C ),执行到位,监督到位。
A、责任到位     B、工作到位     C、措施到位
367.        新制造的感应式电能表工频耐压试验时,所有线路对金属外壳间或外露的金属部分间的试验电压为( B )。
A、1000V    B、2000V   C、600V    D、500V
368.        使用中的0.2级电能表标准装置的检定周期不得超过( B )。
A、1年    B、2年    C、3年     D、半年
369.        封印管理的目的是(C)
A、放窃电               B、防止设备损坏
C、保证设备完整和准确    D、行业标志
370.        低压供电,负荷电流为(B)及以下时,宜采用直接接入式电能表。
A、40A     B、50A     C、60A     D、80A
371.        对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少不小于(C)。
A、1.5mm²    B、2.5 mm²    C、4 mm²    D、6 mm²
372.        直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的(A)左右选择。
A、30%     B、50%    C、80%     D、100%
373.        电能表现场校验标准至少每(B)在实验室比对一次。
A、1个月     B、3个月    C、6个月    D、12个月
374.        当主副电能表所计电量之差与主表所计电量的相对误差小于电能表准确度等级的(B)时,以主电能表所计电量作为贸易结算的电量。
A、1倍     B、1.5倍     C、2倍     D、3倍
375.        DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定,计量故障差错率应不大于(C)。
A、0.04%    B、0.06%     C、1%     D、1.5%
376.        中性点非有效接地系统一般采用三相三线电能表,但经消弧线圈等接地的计费用户且按平均中性点电流大于(A)IN(额定电流)时,也应采用三相四线电能表。
A、0.1%           B、0.2%      C、0.3%      D、0.5%
377.        在检定电流互感器时,由差流测量回路的二次负荷对被检电流互感器的影响不得大于被检电压互感器误差限值的(C)。
A、1/10       B、1/15       C、1/20         D、1/5
378.        在现场检验电能表时,应适当选择标准电能表的电流量程,一般要求通入标准电能表的电流应不低于电流量程的(C)。
A、80%    B、50%     C、20%     D、1/3
379.        在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高(C)。
A、电流越大         B、线路损耗越大  
C、线路压降越小     D、线路压降越大
380.        被检感应式电能表准确度等级为0.5时,预置脉冲数的下限值为(B)。
A、15000     B、6000      C、3000      D、2000
381.        根据《供电营业规则》,用户的无功电力应(A)。
A、就地平衡  B、分组补偿  C、集中补偿  D、集中平衡
382.        变压器容量在(C)及以上的用户实行功率因数调整电费。
A、2000kVA   B、315 kVA   C、100 kVA   D、50 kVA
383.        实施胸外按压频率操作频率应保持在(B)。
A、80次/min   B、100次/min   C、110次/min  D、120次/min
384.        需要变更工作班成员时,需经( A)同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。
A、工作负责人   B、工作票签发人   C、班组长   D、工作许可人
385.        互感器的额定负载功率因数如不作规定时一般为(B)。
A、容性0.8    B、感性0.8    C、感性0.5     D、1
386.        用兆欧表进行测量时,应使摇动转速尽量接近(C)。
A、60r/min    B、90 r/min     C、120 r/min     D、150 r/min
387.        用直流法测量减级性电压互感器,正级接X端钮,负极接A端钮,检测表正级接a端钮,负极接x端钮,在合、分开关瞬间检测表指针向(C)方向摆动。
A、正、负    B、均向正    C、负、正   D、均向负
388.        电力系统的频率标准规定,3000MW容量的系统频率允许偏差是   (A)  。
A、不得超过±0.2Hz   B、不得超过±0.3Hz   C、不得超过±0.5Hz
389.        电力系统的频率标准规定,不足3000MW容量的系统频率允许偏差是  (C)。
A、不得超过±0.2Hz   B、不得超过±0.3Hz   C、不得超过±0.5Hz
390.        基建工地施工用电(包括施工照明)按(B)电价计收电费。
A、普通工业     B、非工业     C、商业      D、非居民照明
391.        供用电合同的标的是(A)。
A、电能       B、电能质量      C、电压        D、电力
392.        检定有功电能表时,使用的电能表检定装置的等级与被检电能表的等级相比,一般(C)。
A、相等      B、高一个等级     C、高两个等级
393.        用户认为供电企业装设的计费电能表不准时,在用户交付验表费后,供电企业应在(C)天内检验完毕。
A、3天     B、5天    C、7天    D、10天
394.        用户若需要装设备用电源时,可(A) 。
A、另设一个进户点    B、共一个进户点     C、选择几个备用点
395.        改变电能计量装置接线,致使电能表计量不准,称为(A)。
A、窃电      B、违章用电      C、正常增容
396.        若电力用户超过报装容量私自增加电气容量,称为(B)。
A、窃电      B、违章用电      C、正常增容
397.        选择进户点时,应考虑尽量接近(B)。
A、用电设备    B、用电负荷中心     C、用电线路
398.        若用户擅自使用已报暂停的电气设备,称为(B)。
A、窃电                              B、违约用电      
C、正常用电                                D、计划外用电
399.        直接接入式单相电能表和小容量动力表,可直接按用户装接设备总电流的(C)选择标定电流。
A、30%-50%    B、40%-60%    C、50%-70%    D、60%-80%
400.        一个物体带有正电荷,是因为(C)。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:37 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)15

400.        一个物体带有正电荷,是因为(C)。
A、另一个物体上的正电荷转移到该物体上了
B、该物体获得了自由电子,电子过剩
C、该物体有自由电子逸出
D、该物体获得了正电荷
401.        正弦交流电的三要素是(C)。
A、有效值、初相角和角频率
B、有效值、频率和初相角
C、最大值、角频率和初相角
D、最大值、频率和初相角
402.        在正弦交流电的一个周期内,随着时间变化而改变的是(A)。
A、瞬时值                  B、最大值
C、有效值                  D、平均值
403.        将一根电阻为R的电阻线对折起来,双股使用时,它的电阻等于(C)。
A、2R          B、R/2          C、R/4          D、4R
404.        有三个电阻并联使用,它们的电阻比是1/3/5,所以,通过三个电阻的电流之比是(B)。
A、5/3/1       B、15/5/3      C、1/3/5       D、3/5/15
405.        功率为100W的灯泡和40W的灯泡串联后接入电路,40W 的灯泡消耗的功率是100W的灯泡的(C)。
A、4倍        B、0.4倍        C、2.5倍      D、0.25倍
406.        关于功率因数角的计算,(D)是正确的。
A、功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正弦值
B、功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余弦值
C、功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正切值
D、功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余切值
407.        电流周围产生的磁场方向可用(A)确定。
A、安培定则     B、左手定则      C、楞次定律     D、右手定则
408.        在并联的交流电路中,总电流等于各分支电流的(B)。
A、代数和       B、相量和       C、总和     D、方根和
409.        设Um是交流电压最大值,Im是交流电流最大值,则视在功率S等于(C)。
A、2UmIm      B、 UmIm     C、0.5UmIm      D、UmIm
410.        有一个直流电路,电源电动势为10V,电源内阻为1Ω,向负载R供电。此时,负载要从电源获得最大功率,则负载电阻R为(C)Ω。
A、∞          B、9           C、1            D、1.5
411.        正弦交流电的平均值等于(C)倍最大值。
A、2           B、π/2       C、2/π         D、0.707
412.        RLC串联电路中,如把L增大一倍,C减少到原有电容的1/4,则该电路的谐振频率变为原频率f的(D)。
A、1/2倍        B、2倍         C、4倍        D、1.414倍
413.        关于电感L、感抗X,正确的说法是(B)。
A、L的大小与频率有关          B、L对直流来说相当于短路
C、频率越高,X越小            D、X值可正可负
414.        关于有功功率和无功功率,错误的说法是(A)。
A、无功功率就是无用的功率
B、无功功率有正有负
C、在RLC电路中,有功功率就是在电阻上消耗的功率
D、在纯电感电路中,无功功率的最大值等于电路电压和电流的乘积
415.        有一只内阻为200欧,量程为1毫安的毫安表,打算把它改制成量限为5安的电流表,应该并联(C)的分流电阻。
A、0.25欧     B、0.08欧      C、0.04欧      D、0.4欧
416.        有一只内阻为0.5MΩ、量程为250V的直流电压表,当它的读数为100V时,流过电压表的电流是(A)mA。
A、0.2         B、0.5         C、2.5          D 、0.4
417.        多谐振荡器的输出波形是(A)。   
A、矩形波     B、正弦波    C、三角波     D、 直流
418.        当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,(A)个独立的回路电压方程。
A、m-(n-1)        B、m-n-1        C、m-n       D、m+n+1
419.        应用右手定则时,拇指所指的是(A)。
A、导线切割磁力线的运动方向
B、磁力线切割导线的方向
C、导线受力后的运动方向
D、在导线中产生感应电动势的方向
420.        把一只电容和一个电阻串联在220V交流电源上,已知电阻上的压降是120V,所以电容器上的电压为(C)。
A、100V        B、120V        C、184V        D、220V
421.        当电容器C1、C2、C3串联时,等效电容为(C)。
A、            B、
C、          D、
422.        若正弦交流电压的有效值是220V,则它的最大值是(B)。  
A、380V    B、311V    C、440V    D、242V
423.        在直流电路中,电容器并联时,各并联电容上(C)。  
A、电荷量相等       B、电压和电荷量都相等
C、电压相等         D、电流相等
424.        关于电位、电压和电动势,正确的说法是(A)。
A、电位是标量,没有方向性,但它的值可为正、负或零
B、两点之间的电位差就是电压,所以,电压也没有方向性
C、电压和电动势是一个概念,只是把空载时的电压称为电动势
D、电动势也没有方向
425.        将电动势为1.5伏,内阻为0.2 欧的四个电池并联后,接入一阻值为1.45欧的负载,此时负载电流为(B)安。
A、2         B、1          C、0.5         D、3
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-17 20:42 | 显示全部楼层

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)16

国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)
426.        关于磁场强度和磁感应强度的说法,下列说法中,错误的说法是(D)。
A、磁感应强度和磁场强度都是表征增长率强弱和方向的物理量,是一个矢量
B、磁场强度与磁介质性质无关
C、磁感应强度的单位采用特斯拉
D、磁感应强度与磁介质性质无关
427.        单相桥式整流电路与半波整流电路相比,桥式整流电路的优点是:变压器无需中心抽头,变压器的利用率较高,且整流二极管的反向电压是后者的(A),因此获得了广泛的应用。
A、1/2          B、  
C、2        D、 /2
428.        在直观检查电子部件时,为防止(B)对电子部件的损坏,不得用手直接触摸电子元器件或用螺丝刀、指钳等金属部分触及器件和焊点。
A、灰尘                B、静电放电                 C、感应电流                D、振动
429.        关于磁感应强度,下面说法中错误的是(A)。
A、磁感应强度B和磁场H有线性关系,H定了,B就定了
B、B值的大小与磁介质性质有关
C、B值还随H的变化而变化
D、磁感应强度是表征磁场的强弱和方向的量
430.        下列说法中,错误的说法是(B)。
A、铁磁材料的磁性与温度有很大关系
B、当温度升高时,铁磁材料磁导率上升
C、铁磁材料的磁导率高
D、表示物质磁化程度称为磁场强度
431.        实用中,常将电容与负载并联,而不用串联,这是因为(B)。
A、并联电容时,可使负载获得更大的电流,改变了负载的工作状态
B、并联电容时,可使线路上的总电流减少,而负载所取用的电流基本不变,工作状态不变,使发电机的容量得到了充分利用
C、并联电容后,负载感抗和电容容抗限流作用相互抵消,使整个线路电流增加,使发电机容量得到充分利用
D、并联电容,可维持负载两端电压,提高设备稳定性
432.        下列说法中,错误的说法是(A)。
A、迭加法适于求节点少、支路多的电路
B、戴维南定理适于求复杂电路中某一支路的电流
C、支路电流法是计算电路的基础,但比较麻烦
D、网孔电流法是一种简便适用的方法,但仅适用于平面网络
433.        一变压器铁芯的截面积是2.5平方厘米,绕组匝数为3000,额定电压是220伏,额定频率是50赫兹,所以,在铁芯中的磁感应强度最大值是(A)特斯拉。
A、1.32      B、13200      C、0.32      D、0.3
434.        在任意三相电路中,(B)。
A、三个相电压的相量和必为零
B、三个线电压的相量和必为零
C、三个线电流的相量和必为零
D、三个相电流的相量和必为零
435.        在负载为星型接线的三相对称电路中,线电流是相电流的(A)倍。
A、1        B、        C、         D、2
436.        在放大器中引入了负反馈后,使(A)下降,但能够提高放大器的稳定性,减少失真,加宽频带,改变输入、输出阻抗。
A、放大倍数    B、负载能力   C、输入信号   D、输出阻抗
437.        保证功放电路稳定输出的关键部分是(B)
A、保护电路    B、稳幅电路   C、阻抗匹配电路   D、控制电路
438.        下述论述中,正确的是(B)。
A、当计算电路时,规定自感电动势的方向与自感电压的参考方向都跟电流的参考方向一致。这就是说,自感电压的实际方向就是自感电动势的实际方向
B、自感电压的实际方向始终与自感电动势的实际方向相反
C、在电流增加的过程中,自感电动势的方向与原电流的方向相同
D、自感电动势的方向除与电流变化方向有关外,还与线圈的绕向有关
439.        对法拉第电磁感应定律的理解,正确的是(C)。
A、回路中的磁通变化量越大,感应电动势一定越高
B、回路中包围的磁通量越大,感应电动势越高
C、回路中的磁通量变化率越大,感应电动势越高
D、当磁通量变化到零时,感应电动势必为零
440.        两个线圈的电感分别为0.1H和0.2H,它们之间的互感是0.2H,当将两个线圈作正向串接时,总电感等于(A)H。
A、0.7       B、0.5       C、0.1       D、0.8
441.        表征稳压性能的主要指标是稳压值、动态电阻和温度系数,要使稳压性能好,动态电阻要小,因此限流电阻要(A)。
A、大一些好             B、小一些好
C、很小                 D、很大
442.        下列说法中,错误的说法是(C)。
A、判断载流体在磁场中的受力方向时,应当用左手定则
B、当已知导体运动方向和磁场方向,判断导体感应电动势方向时,可用右手定则
C、楞次定律是判断感应电流方向的普遍定律,感应电流产生的磁场总是与原磁场方向相反
D、当回路所包围的面积中的磁通量发生变化时,回路中就有感应电动势产生。这个感应电动势或感应电流所产生的磁通总是力图阻止原磁通的变化。习惯上用右手螺旋定则来规定磁通和感应电动势的方向  
443.        设r1、r2和L1、L2分别是变压器初、次级绕组的电阻和自感,M是其互感。则理想变压器的条件是(B)。
A、r1=r2=0   L1=L2=M=0                   B、r1=r2=0   L1=L2=M=∞
C、r1=r2=∞  L1=L2=M=0                   D、r1=r2=∞  L1=L2=M=∞
444.        为改善RC桥式振荡器的输出电压幅值的稳定,可在放大器的负反馈回路里采用(B)来自动调整反馈的强弱,以维持输出电压的恒定。
A、正热敏电阻    B、非线性元件   C、线性元件   D、调节电阻
445.        将一条形磁铁插入一个螺线管式的闭合线圈。第一次插入过程历时0.2秒,第二次又插,历时1秒。所以,第一次插入时和第二次插入时在线圈中感生的电流比是(B)。
A、1:1      B、5:1      C、1:5      D、25:1
446.        下述论述中,完全正确的是(C)。
A、自感系数取决于线圈的形状、大小和匝数等,跟是否有磁介质无关
B、互感系数的大小取决于线圈的几何尺寸、相互位置等,与匝数多少无关
C、空心线圈的自感系数是一个常数,与电压和电流大小无关
D、互感系数的大小与线圈自感系数的大小无关
447.        447、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为u=220sin( -10°)V,i=5sin( -40°)A。那么(B)
A、电流滞后电压40°       B、电流滞后电压30°
C、电压滞后电流50°       D、电压滞后电流30°
448.        448、三相电源的线电压为380V,对称负载Y接,没有中线,如果某相突然断掉,则其余两相负载的相电压为(C)。
A、不相等     B、大于380V    C、各为190V     D、各为220V
449.        正弦交流电的幅值就是(B)。
A、正弦交流电最大值2倍          B、正弦交流电最大值
C、正弦交流电波形正负振幅之和    D、正弦交流电最大值的2 倍
450.        运动导体切割磁力线而产生最大电动势时,导体与磁力线间的夹角应为(D)。
A、0°       B、30°      C、60°     D、90°
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-23 18:37 , Processed in 0.105900 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表