Y30o隐极同步发电机,极对数1;双绕组分别为ABCXYZ,输出端通过变压器接可控整流器,负载为感性负载。工作方式为脉冲式,每次励磁时间约为10s,对应转速降为2930rpm2800rpm左右。
存在的问题:
1 发电机带可控整流负载;
2 发电机输出电压频率随转速变化。
导致发电机端电压输出波形畸变严重,发电机输出电压过零点不能够准确检测。
请教的是如果用旋转变压器检测转子的空间位置 ,如何根据发电机输出电压(比如A相电压)的过零点对应的转子空间位置 时,直接输出脉冲信号?这个转子的空间位置 是不是固定的空间角度?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-5-21 17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感谢楼主的分享!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-22 15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看不懂,不知道