it would be better to measure the starting voltage of corona discharge (partial discharge).
The theory is as follows.
1) Starting voltage of corona discharge    : Vc
2) Surge voltage of inverter (PWM device)  : Vs
If Vc > Vs, then it will be no problem. If Vs > Vc, insulation of the
motor will be damaged due to corona discharge during operation by VFD.
请问Vc是否为电晕电压?在电机运行时从何而来?如何测试?电晕电压有启动电压之说吗?有对这段话从电机角度理解的能否指点高见?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-12-27 10:33 | 显示全部楼层
采用变频器后,瞬间脉冲尖峰电压能引起电晕放电现象,使电机绝缘过早损坏。
所以变频器要和电机配套,变频器启动的浪涌电流要小于能引起电机匝间短路的电晕电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-1 10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 forlink 于 2010-1-18 15:39 编辑

回复 2# qshzhou

支持二楼的回复。
变频电源的最大问题就在高频脉冲的尖峰电压。

评分