[求助] 恳请解答关于GB 50148-2010 《电力变压器施工及验收规范》中关于注油的一些疑问

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-1-9 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请教一下,最近在看GB 50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器施工及验收规范》国标,其中第4.9.4条中画红线部位(详见下面的国标截图)有几处疑问,恳请前辈指导:
1、红色圈1处,“真空保持”是指在真空度小于规定值后继续对变压器保持抽真空状态,还是指真空度小于规定值后停止抽真空观察变压器内部真空度变化?
2、红色圈2处,为什么注入的油温应高于器身温度?是绝缘方面原因还是其他原因?
111.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2018-1-29 11:25 | 显示全部楼层
1、个人理解可以停机保持,只要密封性足够好。
2、为了防止水汽进入吧,防止水汽冷凝?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过