西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1123|回复: 9

[讨论] 大电机的效率如何测试?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-12-20 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
      对于小电机,在产品定型批量生产之前,一般会型式试验,其中应当会有效率测试,市场上已有成熟的检测试验设备。而对于大电机,基本没有大批量生产的情况,并且每一台机的制造成本很高,如果生产出来的电性能和合同的要求有偏差,必定会造成巨大的经济损失。在很多项目中,特别的国际项目,对电机的效率有约定条款。大电机因其功率大,质量重,尺寸大一般试验台无法进行测试。
      什么是大电机?目前没有一个明确的界定,典型的是火力发电机和、轮发电机、核能发电机。为了更好地讨论,以免偏题过远,我们暂列以下几个能表达以上含 义的条件:
1、        功率10MW以上;
2、        重量80吨以上;
3、        定子铁芯外径4米以上。

对如此大的电机,你们用什么设备和方法对效率进行检测呢?

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-12-20 15:34 | 显示全部楼层
抛转引玉,我先说说一种传统水轮发电机的效率试验---贯流发电机组。如果你去看度娘,你也会搜到类同的一些文章。
试验方法简述如下:
1、        在H水头下,将发电机组运行至发电机出力N1。
2、        根据N1 ,查发电机理论效率曲线,得到发电机效率η1
3、        根据N2=N1/η1,得出水轮功率N2。
4、        根据水轮机H,N2,查水轮机理论效率曲线得η2
5、        根据N2=9.81HQη2,计算得出理论所用流量Q。
6、        根据流量计,可以得到实际用水量Q1
结论:当Q1小于等于Q时,机组符合理论设计要求。

本人认为,这种试验方法是有很大缺馅的,纯粹属于忽悠人的试验。
原因如下:
1、        本方法只适于测理整个机组的总效率(原动机水轮机效率*发电机的效率),而不能单独测出发电机的效率,发电机的理论效率曲线无法验证。
2、        水流的流量误差巨大。
在电站中一般用压差测流法,是依据原模型试验机得推测出来的一个系数K,进行换算。在现实中,K受采集点、水质等情况影响很大,本人经过多个项目试验,均发现偏差很大。另外,很多原模型机根本没做过压差测流试验,无法提供最原始的换算数据。
   在有规则的流道只,可以采用超声波测流量,得行比较准确的数据。但不合适一部分项目。
总之第1点无法测出电机效率已是硬伤。

点评

首先同意一个观点,不能单独测水轮机的效率或者单独测发电机的效率!因为水轮机与发电机连轴的轴端功率是无法测量的。 测试的方法原理是一样的,无非就是水轮机侧流量的测量,发电机侧母线端出力的测量,和效率曲线  详情 回复 发表于 2018-1-17 19:27
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-12-20 19:41 | 显示全部楼层
可能因络原因,附件暂无法传。如要了解,私下联系
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 13 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-12-20 21:16 | 显示全部楼层
那么大的电机看都没看到过
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-12-21 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
直接查性能曲线不一定准 国标都要求-2+5的差异 还不如直接先去测水泵实际性能然后反推流量是不是合适
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-12-21 20:08 | 显示全部楼层
大电机与其它的差距挺大的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 179 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-12-21 21:53 | 显示全部楼层
大电机能转起来都不容易了,效率多少,估计得看实际效果了。理想化的模型大都只适用于单项的或微观的测试。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2018-1-17 19:27 | 显示全部楼层
么么茶 发表于 2017-12-20 15:34
抛转引玉,我先说说一种传统水轮发电机的效率试验---贯流发电机组。如果你去看度娘,你也会搜到类同的一些 ...

首先同意一个观点,不能单独测水轮机的效率或者单独测发电机的效率!因为水轮机与发电机连轴的轴端功率是无法测量的。
测试的方法原理是一样的,无非就是水轮机侧流量的测量,发电机侧母线端出力的测量,和效率曲线的对比。

关于水流的流量误差无法避免,但是一般把流量计设置在蜗壳前端位置,水流进入蜗壳段的流量损失忽略不计,这样能尽量减少水从上游侧到导水机构内的管路损失带来的误差。

我了解的水轮机测试方法一般就是流量法和热力学法。流量法就是前面说的,热力学法是根据水经过水轮机机构的熵变来确定效率损失,一般应用于高水头机组和抽蓄机组。

而且由于水轮发电机测试方法本身误差很大且无法避免(这一点和中小电机的效率试验没法比),标准中对效率测试值是有一个公差带的,一般都是损耗的±10%。

点评

标准中对效率测试值是有一个公差带的,一般都是损耗的±10%。请告知哪个标准。 谢谢!我去查阅一下。  详情 回复 发表于 2018-10-15 11:06
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-10-15 11:00 | 显示全部楼层
    大电机可以用“量热法”测出电机效率。参见IEC标准,以及国标《GBT 5321-2005量热法测定电机的损耗和效率》
但最后还是回到原动机(水轮机)的流理测量上。
对于有规测流道的,可用测流速法。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
快捷方式007 + 3 赞一个!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-10-15 11:06 | 显示全部楼层
快捷方式007 发表于 2018-1-17 19:27
首先同意一个观点,不能单独测水轮机的效率或者单独测发电机的效率!因为水轮机与发电机连轴的轴端功率是 ...

  标准中对效率测试值是有一个公差带的,一般都是损耗的±10%。请告知哪个标准。
谢谢!我去查阅一下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-28 02:58 , Processed in 0.167393 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表