在弱磁控制中发现:

我基速90rad/s,弱磁至120rad/s,空载。弱磁电流id检测如下图所示,波动很大,但是电机转速确很好,如图。

原因是什么呢?

我觉得:
1.耦合,但是空载iq的影响会有这么大么,并且我加入解耦代码,并没有解决问题?
2.硬件干扰,若是这方面还请大神指导?
3.软件,比如电压电流限幅,开关管,还是未知补偿呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2017-6-8 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
转速和电流图,id波动的太大了,高压都不稳

id

id

speed

speed
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-6-8 18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你发的id波形是实际id吗?
那你的参考id波形是什么样子的?

点评

这个id是实际id,参考id我已经不给自动计算的那种方法了,而是直接给值,比如-0.4  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:59
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2017-6-9 17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
as27185 发表于 2017-6-8 18:24
你发的id波形是实际id吗?
那你的参考id波形是什么样子的?

这个id是实际id,参考id我已经不给自动计算的那种方法了,而是直接给值,比如-0.4
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-7-20 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我遇到了和你一样的情况 id不能直接给 弱磁控制反馈给id的值只是一瞬间的 等再次平衡之后 反馈值理想状态是0 所以你直接给id 弱磁的控制的环相当于被你断了 请问你现在调好了吗 我目前为止还没有弄好 求讨论交流 我qq1943262253
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-7-24 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
gongchao108 发表于 2017-6-9 17:59
这个id是实际id,参考id我已经不给自动计算的那种方法了,而是直接给值,比如-0.4

您好  最近也在研究弱磁方面的问题,我的参考id是看电压圆来给的,能否说下 id 自动计算 如何实现?谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-5-23 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有可能和开关频率有关
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-9-9 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问楼主解决了吗?
我也遇到类似情况
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-2-27 15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这是转速环控制吧,转速环控制时,转矩就是动态的,所以对应的电流也是动态的,可能原因你的转速环PID参数不好。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-2-27 15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这是转速环控制吧,转速环控制时,转矩就是动态的,所以对应的电流也是动态的,可能原因你的转速环PID参数不好。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-6-24 15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个最终如何解决的呢 求科普分享
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 15:25 , Processed in 0.071416 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表