变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
从实际测量结果中可以看出,引起变压器线圈电阻值超出规范要求的因数很多,在测量技术上主要有电桥精度不够、测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大、变压器充电时间短、电桥的电压不足等;在变压器本身上,主要有分接头接触不良、线圈或引线焊接不良、断裂、套管导杆与引线接触不良、线圈匝间、层间、相间发生短路等。对于三角形接线的变压器,如果从电阻数值上已经反映出缺陷只在一相时,可按下列简化式求得相电阻进行分析确定,即当Rab=Rbc≠Rac,则Rb=Rc≠Ra。现将几种常见故障现象的测量结果分析如下表:
故障现象(与正常情况下的测试值相比较
分析结果
Y型接线
型接线
一个线间电阻值不变,两个线间电阻值测不出
(阻值很大)
两个线间电阻较正常值上升1.5倍,一个线间电阻值为正常值的3倍
一相线圈

一个线间电阻值不变,两个线间电阻值降为正常值的(0.51)倍
两个线间电阻值增至正常值的(13)倍,一个线间电阻值降至正常值的(01)倍
一相线圈
匝间短路
一个线间电阻值不变,两个线间电阻值升高
一个线间电阻值不变,两个线间电阻值升高
一相引线与导电杆接触不良
三个线间电阻值测不出
(阻值很大)
一个线间电阻等于正常值的3倍,两个线间电阻值测不出(阻值很大)
两相线圈

三个线间电阻都降至正常值的(0.51)倍,其中有一个的阻值低得多
三个线间电阻值都降至正常值的(01)倍,其中有两个的阻值低得多   
两相线圈
匝间短路
三个线间电阻值较正常值增大,其中有一个的阻值增的大得多
三个线间电阻值较正常值增大,其中有一个的阻值增的大得多
两相引线与导电杆接触不良