电力系统稳定对继电保护的要求

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-7-7 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 1)在被保护的元件没有故障或故障发生在区外时应不误动作。
  由于通道接受与发送时延的不一致引起的光纤纵差保护误动、由于交流串入直流电源回路引起保护及远跳装置误动、由于线路过载引起的距离三段误动作等事故国内近几年仍多次发生,有的诱发了大范围停电事故。
  2)在被保护的元件区内发生故障时应不拒动。
  由于直流电源消失引起保护拒动导致大范围停电事故国内多次发生,如:05年“9.26”海南大停电事故;07年“10.27”上午10:10上海徐汇区220千伏长春变电站停电事故(造成上海徐家汇、田林、龙华等地区停电,居民、商户用电受到影响,地铁1、2、4号线部分区段失电)等。保护装置实现了双重化,但向保护供电的直流电源等回路如果不双重化保护的可靠性又如何保证。
  3)在系统发生异步振荡期间保护装置应可靠闭锁。
  国内保护这一问题解决得较好,但国外保护这方面问题较大,03年的“8.14”等大事故中在系统振荡过程中时保护无选择的动作,使系统事故扩大。
  4)110kV电压等级以上的线路不应配置过负荷跳闸保护,距离三段定置应躲过该线路可能出现的严重过负荷情况。
  5)对于最高电压等级为110kV的省级电网(西藏等),重要输电线路的主保护应考虑双重化配置,并应设置断路器失灵保护。
  6)低压保护装置中不宜兼管低频、低压减载功能。继电保护与安全自动装置应各司其职,分工明确,管好自己分内的事就很好了。
  7)远后备保护的长延时和无选择性问题。某些电网提出利用区域电网的信息构建“网路保护”、“广域保护”,试图解决远后备的配合问题和无选择性问题,目前一般仅局限于110kV以下的电网,采取的方法类似于安全稳定控制系统的思路。