- 积分
- 598
- 回帖
- 0
- 西莫币
-
- 贡献
-
- 威望
-
- 存款
-
- 阅读权限
- 20
- 最后登录
- 1970-1-1
该用户从未签到
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主 要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,
变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时
所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额
定电流的百分数表示.
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,
此时变压器所消耗的功率.
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路
电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
H、相数和频率:三相开头以 S 表示,单相开头以 D 表示。中国国家标准频率 f 为 50Hz。国
外有 60Hz 的国家(如美国)。
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面 的温升.油浸式变压器绕组温升限值为 65K、油面温升为 55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为 35kV 级, 低压额定电压为 10kV 级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中 LI200 表示该 变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为 85kV,低压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为
LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV,因为低压是
400V,可以不考虑。
K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合, 称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作 为时钟的长针,固定在 12 上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字 上,就作为该联结组的标号.如 Dyn11 表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心 点的(星形)联结,组号为(11)点
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算 B1.1 铁心损耗电量
ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW•h) (B1.1)
式中 ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW•h; ΔP0——变压器空载损耗功率,kW; Un——变压器额定电压,kV; Uf ——变压器分接头电压,kV; t——接人系统时间或计算时段,h。 B1.2 绕组损耗电量。
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有: ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW•h) (B1.2.1)
式中 ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW•h; ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA; Se——变压器额定容量,kVA。
B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有: ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW•h) (B1.2.2) 式中 Ipj——变压器计算期平均电流,A; K——负荷曲线形状系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。 B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW•h) (B1.2.3) 式中 Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA; F——计算期负荷曲线的损失因数。
B1.3 双绕组变压器的损耗电量 ΔA=ΔAT +ΔAR (kW•h) (BI.3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算 B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。 B2.2 绕组损耗电量计算。
三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计 算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW•h) (B2.2.1-1) ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW) (B2.2.1-2) 式中 ΔAR——绕组损耗电量,kW•h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低 压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方 根值,A。
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW•h) (B2.2.2)
式中 Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的 平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计 算同附录 A)。
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW•h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 曲线的损失因
|
评分
-
查看全部评分
|