中频炉谐波治理方案
.测试及试运行时间
2007
625日——200777日,浙江某铸件厂。
.检测设备
    LINI-T
万用表,型号:UT-56
    LINI-T
多功能钳形电流计,型号:UT223
    HWM
多功能3相谐波表;
    EditCool
波形分析软件;
   
便携式计算机;
    MG8
SDD钳形互感器
三、用户情况
1
、用户供配电情况
   
用户主要负荷为冶炼用中频炉,主要生产电机机壳等铸件。
   
用户采用一台400kVA10kV/0.4kV变压器进行供电。
2
、用户用电实际情况
   
经现场实际测量,用户实际用电情况如下:
   
空载情况下,用户侧电压250V
   
满负荷运行时,用户侧电压235V
   
满负荷运行时,用电功率600kW
   
满负荷运行时,用电功率因数0.97超前;
   
满负荷运行时,用电电流910A
四、谐波治理设备
   
采用上海利思电气有限公司的电力有源滤波器ACTSine 100进行谐波治理。
   
主要技术指标:
   
■最大补偿电流能力400A
   
■额定电压200/380V
   
■有效输出功率100kVA
   
■直流侧母线电压450VDC
   
■开关频率10kHz

4.情况分析
     由于变压器超负荷运行,导致电压畸变,从而谐波也大大增加;此外,六脉相整流的控制使得晶闸管的换相过程中电流的变化率极大,整个负荷的波形呈现直角变化率,波形系数较差,谐波畸变严重。功率因数不能满足要求时仅仅是由于波形系数较差引起,不能采用常规的无功功率补偿设备进行补偿。

     一般中频炉在整流部分和中频变换部分之间通常串联有电抗器,以防止中频部分返回电网形成谐波污染,对本测试中频炉检验表明,此中频炉不含串联电抗器。

     由于谐波畸变严重以及变压器长时间超负荷运行,变压器损耗较大,同时谐波功率和畸变功率都将造成较大的功率浪费。
六.结论
     通过上海利思电气有限公司ACTSine有源滤波器的应用情况,可以得到以下结论:
     1、ACTSine运行稳定可靠。从中频炉晚22时开炉始至次日早4时,可连续运行并根据中频炉运行情况自动进行谐波补偿,从开炉时小电流到满负荷运行,都无须人工调节,运行可靠,稳定性高;

     2、对于中频炉导致的电流畸变和电压畸变,ACTSine均具有良好的补偿效果,在中频炉满负荷运行时,电流畸变率由24.5%降为8.8%,电压畸变率由10%降为7.5%,大大降低了谐波水平;

     3、ACTSine同时调整了负荷功率因数,降低了变压器的谐波功率损耗和畸变功率损耗,可以大大降低网损和变压器损耗;

     4、根据现场的治理和分析,对比已有报道的ABB与梅兰日兰的电力有源滤波器,本 ACTSine技术已达到世界先进水平。

具体信息网页:
http://www.doublextech.com/operati1.htm
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-5-2 12:37 | 显示全部楼层
好东西!谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-12 07:57 | 显示全部楼层
先整流再逆变会有多大损耗?
这玩意多少钱?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-24 02:40 , Processed in 0.098939 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表