  1)由于电焊机自身的特点因素造成的安全隐患及安全事故,主要是人身触电事故,主要包括电焊机的正常工作由于空载电压结合人体素质个性区别及特殊环境造成的触电事故,和由于高压(一次侧)窜入低压(二次侧)造成的触电事故。

  2)由于人的行为因素造成的安全隐患及安全事故,主要包括使用钢筋网片和金属管道、金属钢结构和金属容器做工件接线(电缆线)造成的安全隐患和由于长期转移工作地点而导致的相线外皮破损漏电引起的安全隐患及焊钳 电缆代用引起的安全隐患。

  3)由于非致命触电引起的高空坠落等次生安全事故。

  4)由于电焊机火花引起的火灾。

  4 电焊机使用安全技术措施

  1)电焊机保护接地线路的装设

  电焊机的危险部位分别是机壳和二次回路,因此,必须对这两个部位进行保护接地。在电焊机的机壳上通常专门设有固定接地螺栓,而电焊机的二次测设有一组接线端子,供连接焊钳电缆和焊件电缆之用。实施保护接地时,采用铜芯绝缘导线将机壳与二次侧连接焊件电缆的接线端子连通,用相同的导线将其一端接在机壳的接地螺栓上,另一端接到接地干线,没有装设接地干线时,就直接接到独立接地系统的接线端子上。

  如果在同一作业场所有若干台电焊机投入使用,务必要注意保护接地线路的连接问题。正确的做法是:首先将各台电焊机按照上述所述的方法逐个地单独连接构成相对独立的保护接地单元,然后将各个保护接地单元分别连接到接地干线上,没有接地干线时,就直接汇集到独立接地系统的接线端子上,使各台电焊机的保护接地单元之间形成并联关系。严禁在接地支线上串联两台或更多的电焊机保护接地单元,避免因某个单元设备的检修或意外损伤而使保护接地系统开断,影响保护接地的可靠性。

  对于上述讨论中所使用的保护接地线,从安全可靠的角度考虑,必须有足够的截面。就每台电焊机而言,尽管其容量规格并不大,但保护地线的截面积也不大应低于6mm2(包括电焊机本身连接机壳与二次侧之间的导线),这样既能保证良好的导电性和相对的机械强度,也能够有效抵御短路电流的冲击和机械损伤。