S11-10000KVA/10KV/6.3KV变压器技术要求
一、         S11-10000KVA变压器统一技术要求:
型式:S11 三相 双线圈 油浸变压器
S11 -10kv/6.3KV  10000KVA
接线组别:Y yd11
分头开关:10±3X2.5%,
阻抗电压:Uk%=8%
数量:两台
线圈绝缘:全绝缘
冲击绝缘标准:符合国际IEC标准
变压器满负荷温升:≤65℃(环境温度40℃)
电压分接头:无载调压,调节范围±5%
瓦斯继电器:有两个接点,一个接轻瓦斯报警,另一个接断路器的跳闸回路
油温指示器:可提供报警接点信号
硅钢片厚度保证在0.3MM以下,平整度在0.5以下
必须注明变压器的重量,货到现场后过磅验收。
供货方负责变压器现场安装就位。
二、         S11-10000KVA变压器随机提供的文件及技术资料:
变压器的合格证及试验报告使用说明书