西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1029|回复: 0

[原创] S11-10000KVA/10KV/6.3KV变压器技术要求

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-12-29 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
S11-10000KVA/10KV/6.3KV变压器技术要求
一、         S11-10000KVA变压器统一技术要求:
型式:S11 三相 双线圈 油浸变压器
S11 -10kv/6.3KV  10000KVA
接线组别:Y yd11
分头开关:10±3X2.5%,
阻抗电压:Uk%=8%
数量:两台
线圈绝缘:全绝缘
冲击绝缘标准:符合国际IEC标准
变压器满负荷温升:≤65℃(环境温度40℃)
电压分接头:无载调压,调节范围±5%
瓦斯继电器:有两个接点,一个接轻瓦斯报警,另一个接断路器的跳闸回路
油温指示器:可提供报警接点信号
硅钢片厚度保证在0.3MM以下,平整度在0.5以下
必须注明变压器的重量,货到现场后过磅验收。
供货方负责变压器现场安装就位。
二、         S11-10000KVA变压器随机提供的文件及技术资料:
变压器的合格证及试验报告使用说明书
变压器主要附件的合格证及使用说明书
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-9-28 14:17 , Processed in 0.193316 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表