一、低抗油位异常处理方法

运行中当发现低抗油位过高或过低信号时,应立即到现场检查处理:

1. 检查低抗是否有漏油和喷油;

2. 检查油位计油位是否高出(低于)额定油位;

3. 判断是否为信号回路故障误发信号。

4. 如确系为油位过高(过低),应立即汇报当值调度员和有关领导要求处理。

二、低抗温度异常处理方法

运行中发现油温(线温)过高信号,应立即汇报当值调度员,并进行下列现场检查处理:

1. 检查现场油温、线温表计指示,是否超出允许值;

2. 检查低抗电压、电流是否正常;

3. 现场检查低抗声音、振动是否正常和外壳是否过热;

4. 将温度值与以前相近电压、电流下的温度及其它运行低抗的温度进行比较,如明显偏高,则认为低抗内部存在故障,应要求当值调度员对低抗进行停役检查、处理。

三、低抗轻瓦斯动作发信异常处理方法

当低抗轻瓦斯保护动作发信后应进行下列检查、处理:

1. 应到现场检查低抗有无异常情况,观察表计指示;

2. 如低抗刚进行过大修和更换干燥剂等有关工作,则应考虑是否为空气侵入或残留空气所致;

3. 通过瓦斯取气口取气检查,如气体是无色、无味、不可燃气体,经色谱分析判断为空气,则低抗可继续运行,但应加强监视,并查找进气原因及处理;若取出的气体为有色、有味、可燃气体,色谱分析后,其含量超过正常值,并经常规试验综合判断,说明低抗内部已有故障,必须将低抗停役处理。未经处理和试验合格,不得将低抗投入运行。

四、低抗着火处理方法

低抗着火时,应首先断开电源,迅速使用正确的灭火装置进行灭火。

若油溢在低抗顶盖上着火时,则应打开下部放油阀放油至适当油位;

若是低抗内部故障引起着火时,则不能放油,以防电抗器发生爆炸。

五、低抗严重异常处理方法

在运行中出现下列严重不正常现象时,应立即汇报当值调度员,拉开1#主变3510开关或2#主变3520开关。

1. 低抗内部有强烈的爆炸声和严重的放电声;

2. 压力释放装置向外喷油或冒烟;

3. 严重漏油使油位迅速下降,低于油位计指示下限;

4. 套管有严重的破损和放电现象;

5. 电抗器着火。

六、低压瓦斯取气方法

打开瓦斯继电器取气口螺帽

排出注射器管内的气体,选择适当的橡皮管,连接取气口与注射器针管。

打开瓦斯继电器取气阀门,用注射器缓慢抽出瓦斯继电器内气体,至适当位置。

用软管夹夹住橡皮管,转交专业人员进行化验。

低抗取气口在瓦斯继电器上,取气时必须将低抗停运。

取气时,应将低抗保护总出口压板退出。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-12-24 08:45 | 显示全部楼层
看一看 瞧一瞧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-25 20:30 , Processed in 0.074429 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表