做的是三相异步电机通用变频器,现在有个问题没弄明白,变频器在直流制动的时候,是怎么向定子绕组通电的?在程序里是否这样写的:上桥的三个功率管导通,下桥三个关闭,这样维持一定时间的占空比?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-7-19 15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题好,我现在就是这么做的,可是感觉上效果不是很好,有没有哪位大大有更好的办法
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-19 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上桥臂关闭,下桥臂轮流导通或者全部导通,控制下桥臂的导通占空比
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-19 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# lauyee 那直流制动的时候上下两个桥臂还是互补PWM吗?如果是的话好像和我做的就一样了啊,感觉这种方法停的不稳,制动效果不是那么好
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2012-7-20 09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# lauyee


    上桥导通下桥关闭的与上桥关闭下桥导通的区别在哪里呢?请指点下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-20 10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

你要的是制动速度还是制动精度?能耗制动如果追求速度,泄放比较关键。上桥臂完全关闭,下桥臂PWM,可以在制动进入低速后抱死。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-20 10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复  lauyee


    上桥导通下桥关闭的与上桥关闭下桥导通的区别在哪里呢?请指点下
xiaoxiao201005 发表于 2012-7-20 09:27


考虑一下泄放,上桥臂导通下桥臂关闭如何泄放能量?如果是下桥臂导通上桥臂关闭呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-20 16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# lauyee 这个确实没试过,不过上桥臂关死,下桥臂PWM,确实能通过能量释放的方式把能量发出去,可是这样也没有向电机注入制动的能量啊,它真的会抱死吗?直流制动的话不是应该电机静止的时候也会有力矩输出吗(当然,这一条自己也不太认同,转差率为0就不会有力矩了吧)?我现在想的最理想的效果就是最快的速度停下来,这个在变频器的定长控制里用的应该很多吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-20 18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能量消耗到一定程度,是可以通过上桥臂关死,下桥臂完全开通的方式抱死;不过这个还不是最快的,最快的方法是采用反接来抱死,不过一定要能量消耗的比较低才行,且反接时间要控制好,不然会反转。一般来说,采用下桥臂完全开通就可抱死,下桥臂和地之间可以接耗能电阻来泄放。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-3-1 14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

查看说明书,问别人不如自己看
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2017-3-1 16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
TMACming513 发表于 2017-3-1 14:44
查看说明书,问别人不如自己看

请给出说明书链接?希望你真的有,而不是乱灌水
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-24 03:48 , Processed in 0.062995 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表