双馈异步发电机组定子电流反向
本帖最后由 yingkesong2006 于 2012-3-30 21:28 编辑最近遇到一个奇怪的问题,风力发电机组在正常并网几分钟后,定子电流突然反向,已排除电气接线问题,用示波器观察电流器机侧电流并没有异常,但定子电流却是方向,大侠们谁经历过,或知道原因请指导一下、、、、 你说,交流电有方向吗?是什么方向的呢?你这个问题说的太...
应该是想说有功的方向吧。 定子电流的相位反了,发电机变为电动机、、、、 并且很有规律性,每次并网后积分钟、、、、、 回复 4# yingkesong2006
哪位高人指导一下、、、急、、、、 并网时风速是不是比较低,并网转速是多少? 是相角反了吧?个人认为还是接线问题。 回复 6# drive2008
并网时风速不低,但电机转速比较低,原因已经找到、、谢谢! 找到原因也不上来说下,不厚道 说的对啊,原因跟大家说一下嘛! 哈哈,我知道,但我也不能说。 yc_face7这种情况危险么 回复 8# yingkesong2006
不厚道,不把原因给大家分享一下。 回复 8# yingkesong2006
兄弟是华锐的吧?是互感器反向了?不说不厚道。 回复 14# windpower21
哈哈,极有可能是互感器接反了。 回复 14# windpower21
呵呵,本人不是华锐的……也不是互感器接反了,具体原因真的不便透漏…… 回复 15# yjhou
我遇到过定子电流互感器接反的情况,此时并网后定子电流即刻会显示出异常,而不会说像楼主说的那样并网后一定时间才显现出来。 回复 17# liangwc1985
那兄弟觉得这是啥原因呢? 回复 18# yjhou
我也一直想不通,没有思路。 不厚道的楼主!!
页:
[1]
2