普通三相异步电机当变频电机发货时的铭牌问题
变频电机的铭牌与一般电机的铭牌有什么不一样的嘛,我有一台普通的三相异步电机Y2-8024,现在要当变频电机发货,对方要求铭牌上的频率打“25~40Hz”这怎么打铭牌啊,效率和功率因数在填哪个啊怎么填啊,“25~40”Hz的时候效率和功率因数都无法测出来,
那就只能频率填25~40Hz
其他数据按50Hz的状态下的额定数据来填,这可不可以呢,我很急,哪位能告诉我一下吗,谢谢 效率。。功率因数按50HZ标准的填也可以 注意:普通电机当变频电机使用,在效率、温升、绝缘寿命上都有可能有隐患 哈哈,如果你铭牌打上25~40Hz,客户如果真用长期25Hz,散热是一个大问题。 回复 5# wzguang
长期使用必烧无疑 其他数可以不填 变频电机有专用铭牌的,而且25HZ和40Hz时的数据都必须敲在铭牌上.
如果你的电机不是按变频来设计,估计这电机的寿命会很短,主要是绝缘,温升等问题会比较明显 先签订合同注明:按用户的要求执行后所有电机问题概不负责! 呵呵呵呵。
因为不管打什么数,电机迟早都要出问题的。 我们公司也有过这样情况。。。也是忽悠着过的 回复 8# bingteng
同意,这个方法好! 回复 8# bingteng
用户要都这么讲理,那销售人员也就太好做了