nipxia55 发表于 2012-3-27 08:53

单相三柱变压器铁心直径计算

单相三柱变压器铁心柱直径的求取,,用路长柏老师书上哪个公式K*sqrt(S/2)是否也能使用,,个人总感觉不应该除以2,,,请求知道

小小鸟儿 发表于 2012-3-27 10:49

不用除以2,除以2是采用单相双柱结构时的公式。

nipxia55 发表于 2012-3-27 14:57

回复 2# 小小鸟儿


    谢谢版主,,我因为这个纠结了很长时间,,,

sibaofz 发表于 2012-4-9 11:09

路过 学习下

Vant.hit 发表于 2012-10-1 13:07

不用除以2单相双柱的除2
页: [1]
查看完整版本: 单相三柱变压器铁心直径计算