616894670 发表于 2012-3-17 13:03

各位大侠停一停!!!!

我想做一个三相异步电机三相电流的过流保护检测,假如我采集的其中两相的电流,请问第三相的电流我要怎么去判断呢?需要计算吗?如需计算是不是利用采集的两相电流的矢量和去判断第三相勒?

张老五 发表于 2012-3-17 13:30

用得着吗?过流保护,取一相不就够了

616894670 发表于 2012-3-17 13:43

回复 2# 张老五


    哪要是另两相过流怎么判断,我电机知识很差,希望前辈指点一下!!

张老五 发表于 2012-3-17 14:14

回复 3# 616894670


    要过流的话的话,通常三相是同时过流的
除非有什么特别的要求,否则没有这样的必要

616894670 发表于 2012-3-17 14:18

回复 4# 张老五


    谢谢!!您的意思是说不会出现一相电流变高,另外两相正常的情况是吗!~~

616894670 发表于 2012-3-17 14:22

本帖最后由 616894670 于 2012-3-17 14:49 编辑

还有请前辈指点一下,要是我知道了两相的电流,怎么去求第三相的电流勒,这个可以计算出来吗??

张老五 发表于 2012-3-17 17:57

回复 6# 616894670


    那要看你采到的是什么电流,是平均值还是有效值还是瞬时值

616894670 发表于 2012-3-18 10:25

回复 7# 张老五

谢谢版主!我用的是霍尔传感器直接在电机的两相上,应该是瞬时值;可以计算吗??

张老五 发表于 2012-3-18 15:27

回复 8# 616894670


    霍尔取到的也可以是任何值

关键是,你取的是什么,波形?还是一个读数

616894670 发表于 2012-3-18 16:56

本帖最后由 616894670 于 2012-3-18 17:00 编辑

回复 9# 张老五


    我取的就是一个读数,它通过霍尔转换成一个0~5V的直流电压,也可以反推出它流过的电流。

616894670 发表于 2012-3-20 15:48

公式找到!谢谢版主期间的指点!!