fuyunpep 发表于 2012-3-13 15:59

PMSM simulink仿真问题

我搭的PMSM矢量控制模型,极对数为2的时候,就运行正确,改为4就出错,是哪里的问题,求高手解答{:1_465:}

yjhou 发表于 2012-3-13 17:29

控制对象怎么能随便改呢?

fuyunpep 发表于 2012-3-13 21:51

那simulink里面的PMSM模型,不是可以改参数的么

fuyunpep 发表于 2012-3-13 21:59

要用极对数为4的电机 ,电机模型是不是要自己搭

wozhongh 发表于 2012-3-13 22:55

改为4也应当没问题的,要看你模型哪里出错了

fuyunpep 发表于 2012-3-14 09:56

改为4的时候,三相电流都是直线,转速也跟踪不上

liangjlong 发表于 2012-3-15 18:24

极对数不同,电角度算法也不同,电角度=极对数×机械角度

fuyunpep 发表于 2012-3-16 15:05

{:1_465:} 改了电角度,还是不行