轴向双分裂整流变压器的阻抗计算
轴向双分裂整流变压器的阻抗计算分裂阻抗时按附图建立的模型为什么计算分裂阻抗,内部的两个线圈的分裂阻抗大于外面两个线圈的分裂阻抗,按普通的电磁计算的话应该外面的大,里面的小啊。但是模拟的电感矩阵计算出来的结果是外面的小,里面的大,请高手们不吝赐教。 重新上传了模型图片RE: 轴向双分裂整流变压器的阻抗计算
本帖最后由 yaya618 于 2012-3-9 10:04 编辑双分裂整流变压器的阻抗计算 依然没人回答!!版主在否,能否帮忙阿!1 数据没有参考价值,3D的分裂变分裂时 散磁通增加,region做的有点小了 region通常应做多大? 同样困惑,期待高人 期待高人的指点!!!!!! 光看这张图不能看出什么,是直接加电压还是加电流,还是加的外电路?一般这种变压器高压线圈两路是并联的,而低压线圈两路是独立的,这种联结方式在仿真时是否是这样考虑的?可能会影响到仿真结果的准确性。 BTW,只计算阻抗的话,仿真区域Region的大小对最终计算结果影响并不大。