archdevil 发表于 2012-3-7 19:39

2808芯片AD采样值只有输入电压的一半,有遇到过吗?

2808芯片,设置好相应的寄存器后,直接给AD输入引脚一个电压,采样出来的AD值转换后发现采样的电压只有输入电压的一半,而且刚好是一半,有遇到过的没?什么原因?

prettypp 发表于 2012-3-7 19:59

1、ADC结果选择了左对齐,然后移位时多移了一位,相当于多除了一次2?

2、内部、外部参考电压选错?

archdevil 发表于 2012-3-12 13:47

参考电压没问题,选的是外部的,电压值也正确。

jian91932 发表于 2012-3-12 20:34

2808的AD模块外围电路连接有无错误?有可能那些引脚是需要接地或者是3V的没有接上或接错了
页: [1]