scroop 发表于 2012-3-1 15:59

发电机的短路电流

发电机的短路电流怎么算的,小电机与大电机,发电机与电动机,线圈励磁的和永磁的,之间都有区别么。。
有这么个说法,短路电流一般是额定电流的3倍,也有5倍8倍之说,不知道这样的说法可不可靠。。
有没有电机短路电流的算法。。

yjhou 发表于 2012-3-1 17:01

我不是搞电机专业的,我来猜测一下。说的不对,请大家指正。
电机不是可以等效为一个T型的简化电路么,你把定子端端接,然后利用基尔霍夫电压/电流定律列出等式,就可以计算了。电压等式应该是互感产生的电压和定子电抗产生的电压值和为0,电流等式为互感之路电流、定子短路电流和转子电流之和为0.
试试看吧,如有不对,请大家指正。

xiao2hei 发表于 2012-3-1 23:03

首先得明白短路前的状态,空载,满载还是其他情况。然后明确短路的类型,在发电机出线端单相对地短路,还是两相间。还是三相短路。然后才可以仿真。注意稳态短路电流可以算出来。但实际上短路期间,电机的参数是变化的。漏抗减小。励磁电抗也减小。通常关注的是最大瞬态短路电流(短路时刻也影响此值)

yjhou 发表于 2012-3-2 09:11

论坛里李老师贴过一个文章,我再给你贴上来,希望对你有用。

apollo606 发表于 2012-3-2 12:58

非常感谢,学习学习

wwj402 发表于 2012-3-20 15:45

学习一下,感谢分享!

yingkesong2006 发表于 2012-3-20 23:01

好东西,谢谢1

mylegond 发表于 2012-3-21 18:17

回复 4# yjhou
哎,国内的论文啊。。。。这就是把IEEE的论文翻译一下就是自己的论文

Edwin_Sun 发表于 2012-3-26 12:23

回复 1# scroop

电机学上有的,看一下电机瞬态这一章,三相短路,最危险的情况短路电流可达额定电流的10~13倍。看下 “汤Yu Qiu电机学的P311页就有的~

1-1-1 发表于 2012-4-9 19:34

楼上的,汤蕴璆这么打的,哈哈
tang yunqiu

梦想在望 发表于 2012-8-28 12:55

回复 3# xiao2hei


    请问,如何仿真空载短路电流?

alvinnote1 发表于 2012-8-28 15:35

Un/根号3/短路阻抗= Ik 短路电流(电动机测试用)
最简单的方法,至于瞬态值还是去翻书吧

harveyhan 发表于 2012-8-29 09:05

看一下电机学就好了 不过关于电机模型的建立要花点功夫

windpower21 发表于 2012-8-29 15:14

兄弟们,要实际的短路波形的回复我!

yjhou 发表于 2012-8-29 16:47

回复 14# windpower21
我要,麻烦你给我一个看看。

xiaolu2 发表于 2012-8-29 21:52

短路时,电抗变小,短路电流变大。

522637125 发表于 2012-8-29 22:06

电机学里有具体的介绍

windpower21 发表于 2012-8-30 16:01

回复 15# yjhou

windpower21 发表于 2012-8-30 16:02

该图供大家参考用,勿做其他!谢谢

yjhou 发表于 2012-8-30 17:15

回复 18# windpower21
谢谢你了。差不多就是这个图了。
页: [1] 2